我看完后个人意见如下:
1、防雷器的Up值与设备的绝缘耐压无等效关系,防雷器的Up是纳秒级,绝缘测试是秒级。
      这是一个很低级的错误,目前所有规范对Up规定的时候都是根据被保护设备的绝缘耐压水平来选择的,电气规范要求设备的耐压分四个等级,1.5kv  2.5kv  4kv  6kv。Up也不是纳秒级测出来的,纳秒只是MOV的响应时间,跟导通的时间没关系,这个跟雷电流持续的时间有关系,本身一个浪涌的的持续时间至少是微秒级的,直击雷更长,有些雷击会持续几秒的。即便在实验室的条件下,Up也不是纳秒级测出来的

沙发
发表于 2011-12-15 18:05:25 | 只看该作者
从哲学角度来说,存在即合理---黑格尔
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-12-15 18:27:30 | 只看该作者
忽悠住了人就是成功
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2011-12-15 18:36:37 | 只看该作者
   哎,哎哎哎哎哎哎
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2011-12-16 00:24:27 | 只看该作者
说的还是很在理的 不过这都是为了忽悠客户 唉 这个图片确实太不专业了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2011-12-16 08:41:25 | 只看该作者
防雷本来就是忽悠,真正的防雷有几个
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2011-12-16 09:27:27 | 只看该作者
cjz3000 发表于 2011-12-16 08:41
防雷本来就是忽悠,真正的防雷有几个

看来年纪不小了,但是还是气盛呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2011-12-16 15:39:38 | 只看该作者
山寨货,就是这样的啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2011-12-19 10:06:51 | 只看该作者
路过看看~
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2011-12-19 10:29:31 | 只看该作者
还有一个问题,气体放电管能承受10/350uS 100KA的电流,有这样大的实验台吗,而且Up小于10V,这可能吗?