《接地装置施工与验收规范》中规定:
接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:扁钢为其宽度的2倍,且至少三个棱边焊接

建设部出的一本图集中有这样的图示:



其中表示出了接地干线与干线之间的连接(I、II型),以及干线与支线的连接方式(III、IV型)。

问题1:不明白下面红圈框中的表示,还有为什么斜搭的扁钢距离竖直焊接的长度为2b,这样斜搭焊接后为什么就满足了要求?请指点!




注明学者王常余的一本作品《接地技术220问》中有这么一个题目《接地扁钢应焊接哪三个棱边?》,里面介绍了他自己的见解:


问题2:不明白里面说的为什么“两长一短施工难度大,下口长棱边不易焊好”,再者两长一短和两短一长二者具体的施工图示不清楚!

以上问题请指点,感谢!