ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5828|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

请教一下网络摄像机的防雷设备?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-9-7 15:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有球机和枪击,供电方式采用独立供电和POE供电,请教一下防雷设备如何安装以及需要哪种类型的防雷设备?

先谢谢了!!!
推荐
发表于 2011-9-13 09:32:40 | 只看该作者
防雷的问题不是增加一个或两个设备的问题,很多的监控设备设么也不安装人家也可以运行好几年,但是有些设备很多人做了直击雷防护,增加了二合一避雷器,但是最终还是坏了。也有很多工程师监控器经常被损坏,但是避雷器从不出问题。防雷防电我个人认为是一个复杂的工程,涉及到:合理布线、电磁屏蔽、电涌保护等等问题。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

地板
发表于 2011-9-9 11:52:03 | 只看该作者
二楼的很详细了``
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-9-7 16:35:50 | 只看该作者
希望对你有帮助!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2011-9-7 17:14:45 | 只看该作者
非常感谢!!!
室外球机的摄像头我们用的是网络接口的,所以只需要买个2合1(电源和信号)的12V的防雷器就行了是吧?因为它只有一个网线和12V的电源线。

但是你第一张图的那个和我现在的工程不一样,因为我们这个工程所有的摄像头都只有网线和电源线(12V)两个接口,大部份甚至都只有一个网线接口(接POE供电,POE供电接交换机)。但这些摄像头都在室内,这种又怎么作防雷呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2011-9-8 16:29:09 | 只看该作者
笨,不可教也
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2011-9-9 11:22:45 | 只看该作者
地凯视频监控系统二合一系列摄像机防雷器,按照IEC标准及国家标准、多功能一体化设计。

本产品适用于安全防范系统前端固定安装摄像机等设备的电源线和视频线的雷电浪涌防护。广泛应用于库房、小区、道路监控系统及“3111”平安城市等监控系统前端设备的防雷保护。

本产品能有效防止因电源、视频等电位差瞬时增大而造成设备损坏,响应速度快、集成度非常高,安装简便,二合一组合为一体机。产品内置过流、过压装置,实现了高效泄放雷电流和抗雷电电磁脉冲冲击的功能;具有多级保护,残压极低;传输性能优异、响应速度快、通流容量大、寿命长;品种齐全、安装接线方便,维护简单的优点。可提供多种不同工作电压等级及雷电通流量的产品,并可根据用户需要,特制生产。

     ◆220V AC供电:安装DK-DS/M   220型二合一防雷器

       ◆24V  AC供电:安装DK-DS/M   24型二合一防雷器

       ◆12V  DC供电:安装DK-DS/M   220型二合一防雷器

       ◆快速响应

       ◆安装维护方便



安装示意图:


产品适用范围:
◆220V/24V/12V供电电源摄像机

◆固定安装摄像机

◆电源、视频线信号组合一体设备防雷



回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2011-9-15 10:31:42 | 只看该作者
人家说的是网络监控摄像头,不是用同轴线的那种!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2011-9-15 18:10:09 | 只看该作者
可以用POE的防雷器呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2011-10-9 09:49:26 | 只看该作者
网络监控SPD:
首先,由于基本用于室外,相对于以往的机房交换机,是否几百安培的电流太小了,是否应该增加到2-2.5kA(单芯公差模2-2.5kA,而不是一个网口)(因为网口由于水晶头本身的物理结构,最多到3kA,至少也要留点余量啊),同时在该大电流的情况下,考虑到部分高清摄像机耐压值,是否应该将残压控制在15V以下(另外,如用放电管是否应该抑制残压波形时其放电管的尖峰,因为做过整机实验,尖峰也会把芯片打坏)。

第二,由于使用于室外,所以温度范围偏差很大,曾经用德国一家个人认为很好品牌的SPD(至少比OBO等的品牌要好)的网口SPD做实验,当温度上升时,插入损耗变差,80度时,温度基本在临界值了,这是很影响传输的。
看了防雷产品的测试标准(GB18802.21和IEC61643.21),目前对温度测试貌似只是指防雷性能,并未针对传输特性在该温度范围的特性,那这点是否应该注意呢?

PoE网络监控SPD:除上述2点,另外还有1点
如果和厂家配套,由于不清楚现场是用载波还是用4578进行供电,所以无法进行保护,如果8线全部按照电源进行防护,当用4578供电时,1236残压太高了(注:尽管有PoE的国际标准,但国内有时应用还是比较乱的,所以会出现电压不确定的问题)

综上所述,个人认为用于室外的网口监控SPD,要有大放电电流(2-2.5kA),低残压(小于15V),受温度影响小(所可能正常产生的温度下,传输指标应符合系统要求,如果采用在SPD加隔热材料不可行,因为热量可能通过网线传到SPD内);PoE应能够自动识别供电模式,并输出相对应的残压(目前市面上看到的可以自动调节工作电压和残压的SPD貌似只看到dehn和eurotect这2个品牌有)。

以上纯属个人观点,请各位讨论指教,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册