ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: returndust
打印 上一主题 下一主题

求助!关于地下输油管道的问题,高人现身吧

  [复制链接]
11
发表于 2011-8-30 10:22:03 | 只看该作者
需要的话,沿管道设置排雷分流线。管道本身不怕雷击,主要担心雷电流将防腐保温层穿透
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2011-10-8 16:58:03 | 只看该作者
mikelt 发表于 2011-8-10 09:01
这段管道是不是遭雷击破损了,还是什么的?
  上面说的反击可以参考GB50057,就这点信息也很难说怎么整改, ...

最近的高压线路塔在20m以外,但是有架空通过管道上方的情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2011-10-13 17:24:41 | 只看该作者
埋地的不需要的。。
同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2011-12-5 16:57:49 | 只看该作者
returndust 发表于 2011-10-8 16:58
最近的高压线路塔在20m以外,但是有架空通过管道上方的情况

     高压线输电线下的石油,天然气管道会产生一定的感应电流或其他干扰电流,对石油管道管道造成破坏。
一般情况下可采用去耦器进行保护。
     
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2012-6-5 17:38:38 | 只看该作者
适当地增加一段屏蔽线吧

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 14:37

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表