ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3231|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

双针等高 计算方法!!

  [复制链接]
楼主
发表于 2011-9-7 11:38:30 | 只看该作者
雷到 发表于 2011-7-14 09:11
就是按GB50057上面的公式做

可以使用这东东计算

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2011-7-12 12:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只要符合gb50057-2004  的那保护宽度和高度就行吗?  还有其他的计算公式不?
  例 ; 要保护 高5米长20 米 宽8米的爆炸建筑物、设两根12米高的避雷针、针距建筑物3米!能否保护到?    当针高15时呢??
地板
发表于 2011-7-12 13:13:20 | 只看该作者

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-7-12 13:37:36 | 只看该作者
如果图就是上面那个,那避雷针是12米,宽度保护为3.59米,最低高度保护为7.79米,因为宽度没有达到要求,所以不能保护.避雷针为15米,宽度保护为5.91米.最低高度保护为10.15米,可以保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2011-7-13 16:47:18 | 只看该作者
图是这样的、、 具体的公式是怎么样的呢、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2011-7-14 09:11:25 | 只看该作者
qertaz7758 发表于 2011-7-13 16:47
图是这样的、、 具体的公式是怎么样的呢、、

就是按GB50057上面的公式做
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2011-9-14 18:56:33 | 只看该作者
tener 发表于 2011-9-7 11:38
可以使用这东东计算

这个程序的最小保护宽度怎么计算的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 15:00

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表