ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5045|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

求助:游乐设施防雷

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-7-8 16:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一台68m摩天轮,摩天轮是全金属结构,避雷装置直接焊接在金属结构,以设备自身的金属结构做引下线,但金属结构上有电机和传感器之类的电气设备,电机单独接地,问这样避雷会不会对金属结构上的电气设备有损坏?
沙发
发表于 2011-7-9 11:50:37 | 只看该作者
帮顶一下!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-7-9 19:40:27 | 只看该作者
顶一下,这个很好

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-7-11 08:46:03 | 只看该作者
先提议一下,会的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2011-7-11 11:28:08 | 只看该作者
这里的避雷装置是什么东西。
"电机单独接地" 最好还是共网接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2011-7-11 11:53:22 | 只看该作者
mikelt 发表于 2011-7-11 11:28
这里的避雷装置是什么东西。
"电机单独接地" 最好还是共网接地。

避雷针。公网接地是和避雷接地的同一个接地网?还是设备的接地网?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2011-7-11 12:14:45 | 只看该作者
cjz3000 发表于 2011-7-11 08:46
先提议一下,会的

还能讲得具体点吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2011-7-11 15:46:34 | 只看该作者
金属结构上有电机和传感器之类的电气设备应和做直击雷的避雷装置做等电位连接,然后再在相应的电气设备上加装适配的防感应雷的SPD,防雷地仍需就近与接地装置做等电位连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2011-7-12 09:22:19 | 只看该作者
cjz3000 发表于 2011-7-11 15:46
金属结构上有电机和传感器之类的电气设备应和做直击雷的避雷装置做等电位连接,然后再在相应的电气设备上加 ...

防雷地和设备地能不能共用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2011-7-12 09:31:43 | 只看该作者
规范上讲是容许的,可以接在一起
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 14:45

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表