我说提醒什么东西,,呵呵。。
我是做工程的,不卖产品的。。
1、加防雷器可行。。关于产品的参数这个问题大同小异,我们用的OBO多点,国产的也用过(根据甲方的资金预算来选用的)
电源选用C类的防雷器,8/20波形:标称通流量大于等于20KA,残压小于1.5KV
信号的选用相应的RJ45网络的即可,(这点你自己确认是网络信号还是RS485通讯,有的485信号也是用的RJ45水晶头的)
2、关于楼层分箱,分两路没问题,关键是从配电室引来几路(这牵涉到防雷器的数量),若分箱引入一路经总开关控制后再分的话,只要一套防雷器就可以了。选用B类的防雷器,标称通流量大于等于50KA,残压小于2KV
3、屏的外壳我的意思是直接就近接地,电工上理解的就是重复接地。
利用电源插座PE接地,不是很好。虽然与地网相连,由于线径、以及PE的距离过长,最好能直接接地。