ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3784|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

接地阻值测量疑问???(数字式接地电阻测试仪K-2126B )

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-6-14 20:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近用数字式接地电阻测试仪K-2126B测试接地阻值,共在三处不同位置打桩测试,测试阻值分别为3.5,1.4,1.2Ω,其线阻为1.0Ω左右。
现在我想请问的是: 测试阻值为1.2Ω,1.4Ω的测试值是否正确。(扣除线阻就只有0.2Ω的阻值了)
还望各位老师能指点下! 感激不尽!
沙发
发表于 2011-6-15 08:15:32 | 只看该作者
我们这也是啊这样啊,昨天把表拿到计量所校检去了,整的自己心里都没底了
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-6-16 08:26:20 | 只看该作者
我们公司从来不敢用数字的,还是摇表准确点
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-6-16 17:25:07 | 只看该作者
建议采用抗强干扰测量法,测试系统采用50Hz
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2011-6-21 17:58:18 | 只看该作者
正常,,,桩的位置点不同,有时候测出的数值是不一样的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2011-10-19 15:30:22 | 只看该作者
线阻有一欧姆?这个才是重点,用什么手段测的,多测几回吧。接地电阻测试随机性很大,做到重复再现不可能
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 15:27

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表