高50  。暗敷引下线和接闪器有什么要注意的地方?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2011-6-10 18:34:18 | 只看该作者
这又不是木楼,钢筋水泥建筑可以用建筑物内主筋作引下线................
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2011-6-11 14:29:56 | 只看该作者
防侧击呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-6-12 08:37:07 | 只看该作者
采用二类 的做防侧击  做好接地是关键
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2011-6-30 07:48:02 | 只看该作者
奇怪?求高手指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2011-6-30 08:22:08 | 只看该作者
这是仿古建筑吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2011-7-22 18:45:56 | 只看该作者
可考虑最上部1/3部分安装防侧击装置,可沿飞檐假设避雷带,在檐角尖端处安装一圈短避雷针, 防侧击装置和主避雷针的引下线系统连接. 建筑物上金属部件(如铃铛, 宝器等)应与防雷装置等电位连接. 雷暴来临时, 禁止人员停留在塔外各层围栏上, 应躲进塔内.
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2012-6-5 17:17:47 | 只看该作者
古建筑物防侧击雷,要根据所在地地理位置来决定。对于周围空旷,或建在山区的古建筑物应根据实际情况确定,确实需要的可以每隔6m沿建筑物四周设置圈式防雷均压带,并使均压带和建筑物四周的所有金属物均与防雷接地可靠连接。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2012-12-3 21:56:51 | 只看该作者
可考虑最上部1/3部分安装防侧击装置,可沿飞檐假设防雷器避雷带,在檐角尖端处安装一圈短避雷针, 防侧击装置和主避雷针的引下线系统连接. 建筑物上金属部件(如铃铛, 宝器等)应与防雷装置等电位连接. 雷暴来临时, 禁止人员停留在塔外各层围栏上, 应躲进塔内