其实这个问题有点没办法回答
1)没主语
什么东东的 “最大持续运行电压和1ma时的启动电压之间的关系?”
如果指SPD,那么严格讲:没有任何关系 (因为只有纯压敏型的SPD才有些关系,其实还是没有直接的关系)
如果指MOV,那么可以参考 GB/T10193、GB/T10194、GB/T10195 阅读
简单对MOV来说 Uc(DC)约等于U1ma的80%-85% 而Uc(AC)约等于U1ma的60%-65%
例如 Uc(AC)=385 ,U1ma=620 --> 0.62
... 不知道这算不算你说的 “关系”
2)有关压敏电阻 见上述标准,关于压敏电阻参数漏电流,我见过的最好的压敏电阻(整体性能最好,不是漏电流最好的)的漏电流平均在30uA左右。
曾经:压敏电阻发明者松下公司的内控指标是:100uA
3)至于GB/T21431 ,有点无语。
实际上的情况是,早期因压敏电阻制造工艺的问题,漏电流大的MOV其品质就差,因此设定其内控指标,后来这个问题就有点跑飞了,变得...
其他参考内容:3.1当压敏电阻的配方中含有铝时,通流能力Imax大大增加,但漏电流也会增大,不知道我们的SPD更关注什么?
3.2如GB/T21431所言,电源SPD的泄漏电流在mA级,因为容性电流远大于阻性电流...不知道20uA拿来干啥?真的能判定MOV好坏吗?
|
|