求解
       在一个山区的变电站内打有一Φ110深度30米的深井,用泥浆泵灌了3吨多降阻剂未见有降阻剂从井口溢出。泥浆泵压力有1MP左右。
      出现此现象的原因可能有哪些?
沙发
发表于 2011-4-29 08:48:16 | 只看该作者
打到岩缝裂隙或溶洞了。继续灌3吨试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-4-29 08:53:26 | 只看该作者
地下有裂隙  兄弟你发达了
做工程的都知道  灌浆就如印钞机
你没看见有些大型工程中,人家没裂隙都要说成有裂隙,一个孔灌百多吨下去 光是施工费都可以搞不少钱的,去看看那些工地,晚上成包成包的水泥向河里倒的,白天开起高压水花花的冲的,人家为什么这么浪费材料啊,不就是为认这个量吗。
兄弟,赶快的,报监理,通知业主,地下有裂隙,需追加材料和施工费用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-4-29 08:59:56 | 只看该作者
话回正题,兄弟施工严重破坏环境啊,成吨成吨的降阻剂注入地下,严重污染地下水,对环境造成不可估量的破坏啊!!!!建议相关部门严肃查处!
再悄悄问下兄弟,钻到地下水位没啊?30米内土壤电阻是怎么样的啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2011-4-29 14:48:03 | 只看该作者
外行。。。那用的了这样做地啊、、
1顿也用不了。。我就给你做好了。。还110M深
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2011-4-30 15:44:16 | 只看该作者
回复 66090959 的帖子

兄弟,看清楚后在发言,深度才30米,110是深井的直径!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2011-4-30 15:46:24 | 只看该作者
回复 towhy 的帖子

在灌多少也没用,灌下去起不到效果了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2011-4-30 15:49:45 | 只看该作者
回复 又见星空 的帖子

        在旁边五六十米处有一个100米深的抽水井,30米应该没到地下水位吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2011-4-30 15:50:49 | 只看该作者
回复 又见星空 的帖子

  不会追加哟,指点几招?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2011-5-1 20:06:06 | 只看该作者
问下兄弟,钻到地下的矿产没有!!!!