发表于 2011-5-16 11:21:10 | 只看该作者
这东西要科普
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2011-5-27 00:33:06 | 只看该作者
第3.2.4条  当建筑物太高或其它原因难以装设独立避雷针、架空避雷线、避雷网时,可将避雷针或网格不大于5m×5m或6m×4m的避雷网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上,避雷网应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并必须符合下列要求:


1        为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
(1)表示很严格,非这样做不可的用词:
正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。
(2)表示严格,在正常情况下均这样做的用词:
    正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。
(3)表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词:
    正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
    表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。


以上为规范上的有的原话,条目中用的是应,依据规范用词规范,此处虽然严格,但却不是必须,况且GB50057作为一个建筑类的规范,对炸药库只能作为指导性依据。

另外第3.2.2条中的金属屋面是不是要把金属皮扒了,钢筋混凝土屋面是不是要把钢筋抽了(虽然在混凝土中,也可看成暗装避雷网)
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2011-5-27 00:48:31 | 只看该作者
1、炸药库本身就是特殊建筑物
2、如果公安局依据的是行业或企业规范,那也没错,人家也有选择的权利嘛
3、这样作可以增加工程量,多赚钱为什么还要反对?
4、反对的最好拿出不合理的依据,不能光拍脑袋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2011-5-27 06:58:55 | 只看该作者
红烧螃蟹 发表于 2011-5-27 00:33
第3.2.4条  当建筑物太高或其它原因难以装设独立避雷针、架空避雷线、避雷网时,可将避雷针或网格不大于5m× ...

谢谢,但是一个1.8m高的炸药库能算高么?公安的GA838-2009里, 12 防雷 地面库的防雷设施应符合 GB50057 的规定,并按其中第一类防雷建筑物的防雷规定设防;洞库、 覆土库按 GB50154 执行
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2011-5-27 09:36:06 | 只看该作者
1、要看什么类型的炸药,例如:TNT,黑索金,黄色安全炸药等等。
2、如果是民用安全炸药,我们可以把他归为二类建筑物,因为这个东西电火花不能起爆,必须需要雷管引爆。明火不能引爆。
3、如果是TNT或黑索金之流的炸药,他们可能会因为撞击爆炸,需要远离火种和热源。一般民间很少,储存仓库是一类。
4、如果是雷管库,那恭喜你发财类,他们喜欢电火花。
5、个人意见,规范只是一个参考,要根据实际情况,不是避雷针越高越好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2011-5-27 10:40:10 | 只看该作者
查过规范,谢谢!受教了!