ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7037|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

《建 筑 物 防 雷 规 范》GB50057考试题

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-11-26 08:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《建 筑 物 防 雷 规 范》GB50057  部 分
一、填空(1分/空)
1、建筑物的防雷应根据其             、              、                按防雷要求分为三类。
2、外部防雷主要是指利用          、         和           将雷电流引入地下泄放的技术措施。使用外部防雷装置一般可将雷电流的     %泄放。
3、内部防雷的主要技术措施有           、            、            和              措施。
4、各类防雷建筑物应采取             和              的措施
5、第一类防雷建筑物滚球半径为      米,第二类防雷建筑物滚球半径为        米,第三类防雷建筑物滚球半径为       米。
6、SPD叫做             ,它是一种利用            ,用以限制瞬态过电压和引导电涌电流的器具。
7、雷电防护区(LPZ)一般情况下可分为:        、          、          、         等。
8、总等电位连接带是指            区与            区交界处,对所有进入建筑物的             与建筑物大尺寸金属构件的等电位连接。
9、对于装设有敏感电子设备的建筑物,其低压供电系统宜采用            或           系统。
10、计算机房内应敷设              ,.机房内交流地、保护地、直流地均应采用       型或       型方式与                          相连。
11、某加油站泵房应划为     类防雷建筑物,当汽油金属罐罐壁厚度不小于      毫米时可不另设接闪器。
12、金属油罐必须作       防雷接地,其接地点不应少于        处,其间弧形距离不应大于        。
13、有一座属于二类防雷建筑物的高层大厦,高度超过         时,尚应采取              和            的保护措施。
14、在LPZ0与LPZ1区交界处的电源SPD,一般应采用波形为          ,通流容量为       大通流量的            SPD。
15、在电源系统中采用多级SPD进行过电压保护时,要注意各级SPD之间的能量配合,一般规定SPD1与SPD2之间的线长应大于     m,SDP2与SDP3之间的线长应大于      m,否则需串联              。
16、计算机房内接地一般有          、          、            、              、           等几种。
17、第一、第二、第三类防雷建筑物首次雷电流幅值分别为        KA、       KA、        KA。
18、防直击雷的人工接地体距建筑物出口或人行道应小于        米,当小于      米时,应                、                                 、                                      。
19、根据规范要求,第一级浪涌保护器的冲击电流不宜小于          ,第二级浪涌保护器的标称放电电流不宜小于              、第三级浪涌保护器的标称放电电流不宜小于                 。
20、对于第一、二、三类防雷建筑,当建筑物高度分别超过        、       、       米的时候,            应做          和等电位的保护措施。
21、当长金属物的弯头、法兰盘、阀门等连接处的过渡电阻大于        时,连接处应用金属线垮接。
三、问答题(5分/题)
1、 绘图说明低压配电TN系统中TN-S、TN-C、TN-C-S的异同点?
2、 在高土壤电阻率地区,降低接地电阻通常采用哪些方法?
3、 简述在防雷模块安装中的对地模块法和NPE法的优缺点。
四、计算题(6分)
1、广州白天鹅宾馆位于珠江河畔,该宾馆高95米,长100米,宽40米,其建筑属于第几类防雷建筑物?
五、设计题(15分)
1、有一幢高25层二类防雷的框架结构办公楼,天面安装高3米的卫星天线,请做大楼的外部防雷设计方案。
六、选做题
1、有一栋15层二类防雷框架结构的建筑物,该楼设有15根引下线,计算机放在第10层的LPZ1区中,计算机房的六面体由Φ8的网格1m×1m组成,计算机离楼顶为2米,离四壁最短距离,①邻近100米情况下发生首次雷击,求计算机房LPZ1区中的磁场强度和安全距离。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2010-11-26 08:34:00 | 只看该作者

没有几道是会的
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-11-26 14:46:47 | 只看该作者
这个gelivable
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-11-29 10:57:33 | 只看该作者
好多不会,楼主有没有答案啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-11-29 16:50:51 | 只看该作者
书上都有答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-12-2 16:16:04 | 只看该作者
《建 筑 物 防 雷 规 范》GB50057  部 分
一、填空(1分/空)
1、建筑物的防雷应根据其       重要性      、  使用性质         、      发生雷击事故的可能性和后果        按防雷要求分为三类。
2、外部防雷主要是指利用   接闪器       、 引下线        和      接地装置    将雷电流引入地下泄放的技术措施。使用外部防雷装置一般可将雷电流的  50   %泄放。
3、内部防雷的主要技术措施有     屏蔽      、     等电位连接       、  合理布线          和    安装浪涌保护器       等措施。
4、各类防雷建筑物应采取     防直击雷        和   防雷电波侵入     的措施
5、第一类防雷建筑物滚球半径为 30     米,第二类防雷建筑物滚球半径为   45     米,第三类防雷建筑物滚球半径为   60   米。
6、SPD叫做    浪涌保护器         ,它是一种利用    非线性元件     ,用以限制瞬态过电压和引导电涌电流的器具。
7、雷电防护区(LPZ)一般情况下可分为:  LPZOA      、   LPZ0B       、  LPZ1        、    LPZ2     等。
8、总等电位连接带是指     0       区与      1      区交界处,对所有进入建筑物的   外i来导电物    与建筑物大尺寸金属构件的等电位连接。
9、对于装设有敏感电子设备的建筑物,其低压供电系统宜采用    TT        或    TN-S       系统。
10、计算机房内应敷设      等电位连接网络        ,.机房内交流地、保护地、直流地均应采用   S    型或    M   型方式与   等电位连接网络的接地端子    相连。
11、某加油站泵房应划为  2   类防雷建筑物,当汽油金属罐罐壁厚度不小于   4   毫米时可不另设接闪器。
12、金属油罐必须作 环形      防雷接地,其接地点不应少于  2      处,其间弧形距离不应大于  30m      。
13、有一座属于二类防雷建筑物的高层大厦,高度超过  45       时,尚应采取       防侧击       和    等电位        的保护措施。
14、在LPZ0与LPZ1区交界处的电源SPD,一般应采用波形为    10/350      ,通流容量为   20KA    大通流量的    电压开关型        SPD。
15、在电源系统中采用多级SPD进行过电压保护时,要注意各级SPD之间的能量配合,一般规定SPD1与SPD2之间的线长应大于 10    m,SDP2与SDP3之间的线长应大于    5  m,否则需串联   退耦装置           。
16、计算机房内接地一般有     防雷接地     、  工作接地    、    保护接地    、     防静电接地      、 屏蔽接地     等几种。
17、第一、第二、第三类防雷建筑物首次雷电流幅值分别为    200    KA、   150    KA、   100     KA。
18、防直击雷的人工接地体距建筑物出口或人行道应小于    3    米,当小于   3   米时,应     水平接地体局部埋深不应小于1m        、 水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层        、采用沥青碎石地面或在接地体上敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m                                。
19、根据规范要求,第一级浪涌保护器的冲击电流不宜小于          ,第二级浪涌保护器的标称放电电流不宜小于              、第三级浪涌保护器的标称放电电流不宜小于                 。
20、对于第一、二、三类防雷建筑,当建筑物高度分别超过     30 、   45  、   60  米的时候,应做    防侧击雷      和等电位的保护措施。
21、当长金属物的弯头、法兰盘、阀门等连接处的过渡电阻大于  0.03Ω  时,连接处应用金属线垮接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-12-2 19:27:54 | 只看该作者
给力呀!                 
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2010-12-15 11:18:00 | 只看该作者
回复 a16157996 的帖子

15、在电源系统中采用多级SPD进行过电压保护时,要注意各级SPD之间的能量配合,一般规定SPD1与SPD2之间的线长应大于 10    m,SDP2与SDP3之间的线长应大于    5  m,否则需串联   退耦装置  
答案对吗?这个答案是那个标准上的?
我看到的标准是,开关型SPD与限压型SPD 10m
                             限压型与限压型              5m
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-12-15 11:21:20 | 只看该作者
对于装设有敏感电子设备的建筑物,其低压供电系统宜采用 TN-S 或 TN-C-S
9、对于装设有敏感电子设备的建筑物,其低压供电系统宜采用    TT        或    TN-S       系统。
那个正确?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2011-1-6 11:07:28 | 只看该作者
谢谢了,分享了、
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 14:40

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表