ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4893|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

电子设备系统机房接地电阻要求总结

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-11-11 17:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 a16157996 于 2010-11-11 17:03 编辑

1、交流工作地                  (R≤4Ω)
2、安全保护地                  (R≤4Ω)
3、逻辑工作地                  (R≤1Ω)
4、电源SPD接地               (R≤4Ω)
5、信号SPD接地               (R≤10Ω)
6、防静电接地                  (R≤100Ω)
7、屏蔽接地                     (R≤2Ω)
8、天线基底接地               (R≤4Ω)
9、天馈线金属屏蔽层接地 (R≤4Ω)

沙发
发表于 2010-11-17 10:11:15 | 只看该作者
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-11-17 17:30:56 | 只看该作者
为什么屏蔽接地是2欧姆呢?我在规范上也没看到有2欧姆的规定啊!而且屏蔽层也是跟接地干线公用的吧,应该是小于或等于1欧姆啊?小弟不解,请楼主解惑!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-11-18 22:33:12 | 只看该作者
mark```````````````````````
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-11-19 11:14:37 | 只看该作者
标记下,慢慢看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-11-19 17:17:51 | 只看该作者
哪里来的标准?SPD接地30 欧,逻辑工作地2欧,屏蔽接地100欧不行吗?很多电脑根本不接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-3 01:38

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表