ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1990|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

Unitech防雷接地:接地體安裝工藝

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-10-25 10:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Unitech
    人工接地體(極)安裝應符合以下規定:

    人工接地體(極)的最小尺寸見表
Unitech  3.2.1所示。

种类、规格及单位
地上
地下
室内
室外
交流电流回路
直流电流回路
圆钢直径(mm)
6
8
10
12
扁钢
截面(m㎡)
厚度(mm)
60
3
100
4
100
4
100
6
角钢厚度(mm)
钢管管壁厚离(mm)
2
2.5
2.5
2.5
4
3.5
6
4.5

Unitech 3.2.1
接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。
垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。
接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。
当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或入行道小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m。
接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。
采用搭接焊时,其焊接长度如下:Unitech
镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。
镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。
镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。
镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接处,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。
当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。
采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求:
对金属腐蚀性弱;
水溶性成分含量低。
    有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌层。
Unitech
沙发
发表于 2010-10-28 11:04:46 | 只看该作者
好像都知道这么做呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-2 13:39

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表