ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3941|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

变电所接地,要求0.5欧姆以下

  [复制链接]
楼主
发表于 2010-10-26 07:48:37 | 只看该作者
光有人看没人回复,现在施工现场的冻土层都30厘米左右了,安慰一下也行吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2010-10-23 12:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在做一个风电的变电所接地,要求0.5欧姆以下。之前的设计是在整个变电所围墙范围内打10*10的网格(材料为60*6的热镀锌扁钢,接地极材料为ER接地极和1.5米长的60热镀锌钢管)用400米-600米线测量阻值为6.2欧姆。然后在围墙外做附网,用400米-600米线测阻值为5.5.欧姆。变电所围墙范围内为长110米宽90米,围墙外四面树林。问怎么做阻值才能下来,请各位指点一下,谢谢
地板
 楼主| 发表于 2010-10-23 12:05:15 | 只看该作者
补充一下,变电所所在是山上,阻率较大,变电所土壤电阻5000以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-11-1 21:24:28 | 只看该作者
你的线阻减去了么,你的线好好调试一下,找找角度
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-11-2 09:25:47 | 只看该作者
不好意思姐不懂,慰问慰问~~·
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-11-2 09:25:48 | 只看该作者
5000的土壤电阻率太高了,不管怎么做,首先要想办法减小土壤电阻率,不然这工程成本过大。
现场勘察很重要,当然首选是站内,比如站内四周是否有水源或者地下水位高程是多少,比如深层土壤是否符合低电阻率的条件,比如换土是否条件适合等等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-11-2 09:35:02 | 只看该作者
不好意思。。俺不懂。。。
安慰一下吧。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2011-3-16 14:18:59 | 只看该作者
这个设计本来就腐败,用什么ER接地极
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-4 08:52

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表