ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5183|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

什么是三级防雷??

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-10-14 16:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是三级防雷??
沙发
发表于 2010-10-15 10:16:49 | 只看该作者
坐等答案`
什么是C级防雷?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-10-15 10:52:54 | 只看该作者
由于雷击能量十分巨大,需要逐级泄放,限制电压低于设备承受电压。第一级防雷 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 ,第二级防雷进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接. 第三级防雷是最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-10-15 13:44:08 | 只看该作者
貌似一般第三极都叫精细保护了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-10-15 14:03:39 | 只看该作者
雷电波侵入应分区域进行防护,在每个区域的界面上采取相应的措施,逐级对雷电流进行泄放,直到将感应过电压降到设备可以承受的水平。因此,电源系统的防雷应采取多重保护、层层设防的原则,根据设备的重要程度和地理位置进行有重点,有层次的保护。第一级保护(泄流保护)第二级保护(过压保护)第三级保护(浪涌抑制).
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-10-21 09:23:53 | 只看该作者
就是在特别精密和重要的,需要额外特殊保护的终端前加一个保护器,三级保护器
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-10-21 10:07:27 | 只看该作者
是感应雷三级防护还是建筑物三级防雷
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2010-10-21 19:42:54 | 只看该作者
本帖最后由 冰点防雷 于 2010-10-21 22:18 编辑

回复 qqhxp 的帖子

        貌似建筑物三级防护,第一级安装在0/1的交界处,主要采用放电间隙与建筑物相连的等电位措施,将L线和N线与等电位连接排连在一起,至于设备外壳可直接接地处理,主要为分流作用。第二级防雷主要是防感应雷和第一级没有完全泄放掉的残余雷电波,需要采用C级避雷器。第三级主要防止的是要保护设备内部的过电压,同时也作为终端泄放侵入的残余残余雷电流。
        不过感应雷的三级防护是啥呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-10-22 08:57:07 | 只看该作者
回复 冰点防雷 的帖子

建筑物三级防护指得是该工程按第三类防雷建筑物设防;
    在线路采用安装三级浪涌保护器进行逐级的过电压防护是属于感应雷三级
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2010-10-22 14:50:43 | 只看该作者
那么四级防雷是什么意思啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册