ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: wzxdu
打印 上一主题 下一主题

大家赛山区0.5欧接地方案-贵州年轻石灰石地基110KV变电站WJ空腹式接地装置施

  [复制链接]
61
发表于 2011-3-8 11:44:56 | 只看该作者
我有一个工程,土壤电阻率在3000以上,更有诸多不利因素,很可能选择你的方案。请将QQ号告知。
回复 支持 反对

使用道具 举报

62
发表于 2011-3-10 13:28:02 | 只看该作者
感觉土壤环境没像楼主说的那么差,土层厚度应该在2米到3米之间
回复 支持 反对

使用道具 举报

63
发表于 2011-3-10 14:20:03 | 只看该作者
地址原为小山丘,山上没有土,只有少量风化石碴缝里长些营养不良的植物,炸平这些小山丘作开发区。因此场地只有石头和风化石,四周也都是这种情况。因此只能用有限的几种方法作地网了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

64
发表于 2011-3-11 14:04:19 | 只看该作者
埋水管,带滴漏孔的,装高位水池,肯定还要好
回复 支持 反对

使用道具 举报

65
发表于 2011-3-12 10:04:25 | 只看该作者
谢谢TOWHY的好主意,这大概是最好的方案了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

66
 楼主| 发表于 2011-4-6 21:06:56 | 只看该作者
    近日去处理一个WJ空腹式接地装置的一种应用-储汽柜的防雷接地的应用去了。地质条件与65楼描述的情况差不多。地点是成日钢铁,只要从卫星地图上看一下就明白了。去年已经在成日钢铁做好了一个0.49欧的变电站接地,共用去45个WJ空腹式接地装置和数量相当的接地棒。有关情况整理后会在这里发贴。
回复 支持 反对

使用道具 举报

67
 楼主| 发表于 2011-4-6 21:21:35 | 只看该作者
本帖最后由 wzxdu 于 2011-4-6 23:28 编辑

   由于在成日钢铁的成功,他们也推荐储汽柜的防雷接地采用WJ空腹式接地装置,目前已经安装完毕,初步测试也很满意,目前已经在唐山荣信钢厂开工做第二个储汽柜的防雷接地了。有关情况有了结果也会在这里和大家交流。荣信钢厂地址是河北唐山迁安市沙河驿镇管庄子村,在卫星地图上看看,地质情况几乎与65楼描述相同,说不定还更糟糕。
回复 支持 反对

使用道具 举报

68
 楼主| 发表于 2011-4-6 21:24:04 | 只看该作者
65楼,我QQ号:401439590 欢迎交流切磋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

69
 楼主| 发表于 2011-4-6 23:24:52 | 只看该作者
回复 雷工 的帖子

好久没到这里来,因为忙。欢迎交流,我qq:401439590
回复 支持 反对

使用道具 举报

70
发表于 2011-4-8 13:23:07 | 只看该作者
谢谢,加了你的QQ。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-18 14:13

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表