回复 天上雷公 的帖子
我后来又想了一下,应该是这样的:热水器不能与避雷针或者避雷带连接,但是为了防止因雷电感应导致热水器带电,热水器应与避雷网或屋面预留端子连接作为接地。设Ri=1,lx=10,有下面的计算:
当热水器与避雷网连接时,按3.3.8-3式计算,kc取0.44,计算结果为0.33m,也就是说,热水器与避雷针的间距、热水器与避雷网连接线的长度均为0.33m。但是我不知道究竟有多少雷电流会通过热水器分流,是否安全。
当热水器不与任何接闪器连接时,按3.3.8-2式计算,kc取1,计算结果为0.825m,也就是说,热水器与任何接闪器的距离均不能小于0.825m,这可以用空气击穿强度来验算,空气击穿强度为300KV/m,以雷电流最大为200KA计算,接闪器对地电压为200KV,热水器距离接闪器0.66m时才会发生空气击穿,所以0.825m是安全的。但是无法解决因电磁感应带电引起的问题。
最后问题可以归纳为:热水器接地及防护的最佳做法、热水器与接闪器的距离要求。
|
|