变电站,或发电厂内接触电压和故障电流是成正比吗?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-21 01:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在测量接触电压时,测试仪显示故障电流10KA,仪器的示数30v。能说单项短路40KA时,接触电压120v吗?
沙发
发表于 2010-7-21 16:24:35 | 只看该作者
路过,期待中
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-7-26 21:57:20 | 只看该作者
你自己去看DL/T  621  附录

就由答案了,别人给你说的答案没自己亲自找到的答案有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-7-28 14:52:51 | 只看该作者
计算确实是这样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-11-26 20:15:55 | 只看该作者
应该是这样的。有机会可以探讨一下那个设备是什么设备,没有见识过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-11-29 10:45:15 | 只看该作者
电阻等于电压除以电流,30V除以10KA得多少,你见过这么小阻值的地网么。电流流过土壤时,土壤的导电性能会改变,并不符合欧姆定律,电流越大土壤的电阻会越小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-12-3 11:52:30 | 只看该作者
本帖最后由 又见星空 于 2010-12-3 12:08 编辑

测试仪显示故障电流10KA???这个东东有点没明白,不知道你的测试方案,不好说,一般来说,测试接触电压要采用几个值来参考,一是测试水平位置(一般为1米),试验电流(一般以A为单位,多半在30左右),测试电压(一般mV为单位,所以要求高精度的表)然后取计算电流值,再折算电压,这个东西是可以成比例的(话说回来,不成比例,我们就根本无法做试验了,难不成你真要模拟短路电流?),本身实验不可能模拟真正的短路电流,所以都是采用试验来参考,你想啊,如果你提供的试验电流达到短路电流的水平,就算全厂所有接地实现安全,但事故电流是真正存在的,为一个试验就把全厂所有人和设备的安全拿来验证,这种事情怕没人敢来做吧。
你测试仪表显示故障电流10kA,这不是说真的有短路电流存在了吗?我没明白这个问题,如果是故障,这是个很严重的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2010-12-3 12:12:17 | 只看该作者
当然有些试验是真正的模拟现实,比如承重试验,承重设备试验时候还大于本身标称重量的25%左右,比如耐压试验,的确是要升压到设备的耐压水平,但时间还是得掌握。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-12-3 13:56:23 | 只看该作者
本帖最后由 又见星空 于 2010-12-3 16:03 编辑

如果根据你的试验数据得出的结论,根据测量导则,这厂区的接地就是一个工程不合格,这一点需要你多查下相关测试导则,不太记得清楚规范要求是80以下还是什么了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2011-1-12 11:00:48 | 只看该作者
是的,跨步电压80V,接触电压85V;还有测试仪显示10KA,能产生这大的电流吗?;6楼的还不懂安全电压的测量。
回复 支持 反对

使用道具 举报