ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1962|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[技术文摘] 等电位联结实施中的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-12 16:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  等电位联结是用电安全、防雷以及电子信息系统正常工作等所不可或的电气安全措施,一些发达国家早已普遍应用并积累了丰富的经验。我国近年的设计规范标准对此已作出了强制性的规定,它已为我国广大设计人员所理解和接受。前年(1997年)我国又颁布了国家标准图册97SD567<等电位联结的安装>,更便于大家对等电位联结的理解和实施。但它毕竟是项较陌生的技术,难免还存在这样或那样的问题,有待我们不断总结经验,加以改进和提高。

等电位联结的施工太繁琐

  等电位联结只是简单的导线的连接,并无深奥的理论和复杂的技术要求。不论是等电位联结还是局部等电位联结,每一电气装置外的其他系统可只连接一次,并未规定必须作多次连接。除水表外管道的接头不必做跨接线,因连接处即使缠有麻丝或聚乙烯薄膜,其接头也仍然是导通的。但施工完毕后必须进行上述检测,对导电不良的接头需作跨接处理。
  等电位连接只限于大型金属部件,孤立的接触面积小的例如放水按纽就不必联结,因它不足以引起电击事故,而以手持握的金属部件,例如浴池边的金属扶手杆因电击危险大必须纳入等电位连接内。
  门框、窗框如不靠近电器设备或电源插座不一定联结,反之应作联结。离地面20m以上的高层建筑的窗框,如果防雷需要也应联结。
  离地面2.5 m的金属部件因位于伸臂范围以外不需作联结。
  经作以上的例举的具体分析可知等电位联结的施工工作量并非为想象的那么复杂和繁琐。

等电位联结影响美观

  在建筑物房内冒出一段黄绿相间的等电位联结线当然影响美观,其中可能存在习惯的因素,电气设备的电源插头线也暴露在外,但未闻有人说它不美观。电气安全有时是与美观有矛盾的,但权衡轻重,安全是第一位的。这与一个国家或民族的安全文化水平高低有关。在发达国家一个旅客如果发现旅馆浴室内冒出黄绿相间的电线,他会产生安全感而不以此为疵。如果不出现这黄绿相间电线,他倒可能感到岌岌可危而另觅安全住处。
  当然在施工中应在满足电气导通和便于检验的安全要求的前提下尽量做得美观一些。这是难以在设计图纸上表达的,只能要求结合现场实际条件在施工时做得更完美一些。

规范、定额不协调和附件生产不配套

  在发达国家等电位联结的施工习以为常,无什么困难。而在我国困难还不少,除技术上尚未完全吃透的原因外,规范、定额和附件生产的不协调、不配套也在客观上造成不少困难。例如设计规范虽有作等电位联结的规定,但施工验收规范却未做相应规定,使等电位联结规定的贯彻实施失去监督。施工定额也未相应为等电位联结立项。施工了等电位联结却未得到相应的经济回报,劳而无功,自然挫伤了施工等电位联结的积极性。
  我国至今尚未见用于等电位联结的端子板,嵌埋箱以及连接金具等产品供应市场,不得不在施工现场因陋就简地制作一些端子板,抱箍等将就使用,既费工费时,又欠美观。而在发达国家这些附件在电料店里随时可以买到。又如浴盆和铸铁管的联结是件麻烦事,但在发达国家,浴盆必带接线端子,因为没有接线端子的浴盆是无人问津的。铸铁管制造商也必然有带接线端子的铸铁管供应,不然其销售额必定受到影响。所以我们认为麻烦的问题在发达国家早已不成为问题。
  这些问题都有待规范定额管理部门和生产建材的集团公司创造条件促使其及早解决。
[color=red]本文的真实发布时间与本贴发布时间可能不一致,请留意!:[/color]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-24 23:25

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表