导线截面积与冲击电流关系
S≈1/2*k*(I/1000)[+1.25]
k:波形系数
K:8/20为0.84,10/350为1.44
举个例子:
5KA的8/20的波,导线需要3.14平方;5KA的10/350的波,导线需要5.38平方;
10KA的8/20的波,导线需要7.47平方;10KA的10/350的波,导线需要12.8平方;
20KA的8/20的波,导线需要17.76平方;20KA的10/350的波,导线需要30.45平方