ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2269|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

四点法测土壤电阻率,试验电级为什么不应使用螺纹杆

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-6-14 14:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB/T21431等规范中对 四点法测量电阻率的时候要求  试验电级应选用钢接地棒,且不应使用螺纹杆,这是为啥呢,请问各位专家
沙发
 楼主| 发表于 2010-6-15 13:06:56 | 只看该作者
网上有这样一种说法:
螺纹钢不能作为接地体使用,螺纹钢表面凸凹不平,容易尖端放电,所以不宜做接地导体。
至于是不是就不敢肯定了
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2010-6-15 13:10:09 | 只看该作者
  这是另外一种参考解释  
垂直接地体可以采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢,因为螺纹钢与圆钢的化学成份有所不同,安装接地装置时相互焊接质量很难保证;另一方面,接地电阻值与土壤电阻率成正比,还与接地装置的形状、规格、尺寸、埋设深度以及流过接地装置的电流种类、天气的季节性变化等因素有关,因此,螺纹钢其表面凹凸不平,在同等条件下安装其接地体的流散电阻比圆钢要大(接地体与土壤接触面存在缝隙)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-6-17 09:34:07 | 只看该作者
我觉得主要是尖端放电的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-6-17 09:42:41 | 只看该作者
在条文说明中有说明吗!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-7-1 22:05:08 | 只看该作者
用这两种不同的材料分别测试下看看嘛,如果区别不大,我看也都可以用
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-7-5 15:46:41 | 只看该作者
是啊,可以用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-5 17:53

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表