我觉得打深井要具备些条件
比如,有些实验室设备接地,要求很低,而接地就那么点面积,这时候没办法,只有考虑深井,而为了了减少屏蔽,一般选择几个方向打斜井。
还有一些系统防直击雷接地,这要求就近接地,而接地点周围土壤电阻率高,只有考虑纵深方向。
一般来说,做深井接地,主要原因就是地网可建面积有限的一种处理措施,缺点是跨步电压偏高。至于从工程成本上来看,肯定要比做水平接地网高,如果有条件做水平接地网,一般没人首选深井接地。
深井接地的前期勘察很重要,一是多深度勘察土壤电阻率,看是否深度层中土壤电阻率偏低,如果比表层还高,这个做深井性价比就不划算了。二是看地下水位深度,如果深度在工程可接受范围内,把深井打至地下水位以下,可有效降低接地电阻。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2010-6-2 16:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有很多防雷企业都在用深打斜井来进行接地降阻,特别是在一些要求比较高的接地工程中常可以看得到。
但是有些人认为斜井是隐蔽的作弊行为,因为深打斜井无形中就像做了一根向远端做的外引一样,特别是使用定向钻进行深打斜井的时候,基本上是专往测量方向处打钻。所以这些人对此项技术存在很大偏见。
但是也有些人则认为斜井其实用处很大,只要通过正确的设计,正确的施工工艺,特别是在土壤特别不均匀地区起到的效果会更明显,最后在测量时通过正确计算就可以测量出斜井的降阻效率。

地板
 楼主| 发表于 2010-6-4 10:49:19 | 只看该作者
但是我觉得打斜井对于测量真实的接地电阻值有一定的,应该怎么避免呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-6-4 12:32:43 | 只看该作者
勘察与计算可以指导设计与施工。
但搞过接地设计的都应该明白,这个东东嘛,自己明白就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2010-6-4 13:06:20 | 只看该作者
呵呵
勘察、设计、工艺。
现在已经很少有负责任的了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-6-12 10:51:39 | 只看该作者
这个方法是非常有效的,应推广
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-6-12 10:58:15 | 只看该作者
施工钻孔难度大!