ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2822|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

产品里的电路板被烧成了焦碳是什么原因?

  [复制链接]
楼主
发表于 2010-6-1 17:05:12 | 只看该作者
要说的详细点,比如做的什么测试,按什么标准,测试参数是多少,这样才好分析问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2010-4-19 11:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路板上面用的是塞尔特的压敏,测试了,有一相的漏电流比较大,值有几百uA,其他两相的参数都正常、启动电压都是正常的,然后电路板就像图中所示,大家帮我分析一下原因吧?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
地板
发表于 2010-4-19 15:52:06 | 只看该作者
温度太高造成的^_^
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2010-4-20 09:33:25 | 只看该作者
假设温度高,那压敏里面的温度保险丝总得熔化吧,但是所有的保险丝都是通的,所以我很纳闷.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-4-20 13:01:21 | 只看该作者
1、材料是不是阻燃?
2、脱扣装置可靠不好说了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-4-21 22:12:44 | 只看该作者
有一相的漏电流比较大,值有几百uA,
        该项漏电流大了,在电阻性元件上时间长了,元件发热造成的,这也是塞尔特(又叫西戴尔)产品的弱点,遇到过几次了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-4-23 13:33:43 | 只看该作者
是不是电路板受潮后的电腐蚀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2010-4-28 11:34:39 | 只看该作者
塞尔特的保险丝熔断参数有定义的,如果是几百微安的漏电流,是不足以熔断那个保险丝的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-4-28 13:31:27 | 只看该作者
假设温度高,那压敏里面的温度保险丝总得熔化吧,但是所有的保险丝都是通的,所以我很纳闷.
shuxioufire 发表于 2010-4-20 09:33



    保险丝没熔化是因为温度还不够高,姚明够高吧,相对于鲍喜顺还是不够高,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册