关于民用多层和高层住宅的接地电阻问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-3-18 10:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做防雷设计审图已经有一段时间了,发现现在各设计院在设计多层和高层民用住宅的时候接地电阻都是R≤1Ω,翻了一下《防雷技术标准规范汇编》2000版,发现没有明确的文字规定,只有在几个机房规范当中写到当接地系统与防雷接地和保护接地共用时,接地电阻要≤1Ω。但是一般的6层居民楼是不是机房,而且从各方面看都属于三类防雷建筑,为什么要设计的这么低呢,有什么依据吗。
补充:在规范中还看到说如果防雷接地,保护接地,重复接地等各个接地系统共用时,应该取最小值,但是这里说的最小是应该是≤4Ω。综合通信大楼的接地电阻不大于1Ω,再怎么说多层民用住宅也考不上边。
求高手解答,如果有规范麻烦注明第几款第几条,以方便小弟学习,谢谢。
沙发
发表于 2010-3-18 13:32:04 | 只看该作者
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 强制性条文:
5.2.5接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008:
22.8.1电子信息系统宜采用共用接地网,其接地电阻值应符合相关各系统中最低电阻值的要求。当无相关资料时,可取值不大于1Ω。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-3-18 17:12:08 | 只看该作者
习惯问题,民用住宅虽没有电子信息系统机房,但有电子信息设备,所以......