ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1886|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

25米高避雷针是否可行?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-3-2 11:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
查了下2003的防雷与接地图集好像没有看到这么高的避雷针图集,请教行业朋友,25米高的避雷针该如何做比较好?要求全用钢管做主体部分!分几节?大小是?
沙发
发表于 2010-3-3 09:10:34 | 只看该作者
估计和塔式的造价差不多,还没有塔式的稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-3-4 05:53:59 | 只看该作者
这个东西主要看造价,你可以考虑购买高杆灯的灯杆做支撑杆,这个不是很贵。一般都是镀锌喷塑的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-3-18 11:08:51 | 只看该作者
25米钢管避雷塔架可以实现,但是钢管一定要选择厚壁的,钢管连接处套厚壁管满焊,也可以附加其他加固方法,拉筋必须要用圆钢,管壁的厚度一定要计算好风压,不然使用年限不会长,基础要加深可以考虑六角型或其他多角型地笼子,不建议使用四角地笼子。
25米还是不建议用钢管,圆钢比较安全,钢管容易在焊点处腐蚀开焊,即使管壁再厚,3年之内也很容易锈穿,感觉你不可能使用热镀锌的钢管。
如果资金允许,超高的避雷塔应该用通信塔的制造工艺
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-22 00:33

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表