ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2325|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

工频接地电阻与冲击接地电阻

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-12-28 14:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在防雷设计的时候是不是有工频接地电阻与冲击接地电阻两个电阻?求正解~~
沙发
发表于 2009-12-29 14:37:53 | 只看该作者
详见GB50057-2000,附录3。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-12-29 14:44:37 | 只看该作者
工频接地电阻指通常我们测试直接得到的数据值一般都为工频接地电阻值。而冲击接地电阻值是通过工频接地电阻值的数据,经过理论推到得出的。具体什么理论呢。

等俺知道了在告诉你^_^
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-12-29 19:14:07 | 只看该作者
等俺知道了在告诉你^_^
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-12-29 22:20:54 | 只看该作者
回复 3# 雷小二


    用公式R~=A·Ri

R~:接地装置各支线的长度取值小于或等于接地体的有效长度le或者有支线大于le而取其等于le时的工频接地电阻(Ω)
A  :换算系数
Ri :所要求的接地装置冲击接地电阻

接地体的有效长度按以下公式确定:
le=2根号ρ ----------根号这里打不出啊!!!
还有个换算系数图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-12-30 08:55:51 | 只看该作者
从理论上讲,冲击接地电阻是没法设计的,跟土质、土壤含水量、每次泄放的雷电流大小都有关系,后两项是动态变化的数值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-12-30 10:50:18 | 只看该作者
http://www.docin.com/p-40006354.html  看看这篇文章,也许会对冲击接地电阻有个更好的理解
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2010-1-28 21:22:08 | 只看该作者
看了,收益很多,理解更深一些了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 00:08

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表