初入防雷业,拜请各位大虾指导个问题。

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-12-11 10:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我先出一个题你们把答案算出来,然后再告诉我是怎么算出来的,谢谢了。
  广州市有一个位于珠江畔的疗养院,建筑物群长200米,宽高20米,该疗养院年预计雷击次数为(             )(广州市平均雷暴天书为87.6天)
  麻烦跟我说下怎么算出来了,谢谢了。
  另外,还有大地电阻的测量计算公式,不知道有没有公式,新手不知道。麻烦说下。接地电阻和接地冲击电阻分别是什么感念?
  一类防雷建筑物,如果采取防侧击雷措施,建筑物的高度是不是有固定值,高于这个固定值才有防侧积累的必要。
沙发
 楼主| 发表于 2009-12-11 10:47:38 | 只看该作者
在线等,麻烦高手回答下
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-12-11 12:24:46 | 只看该作者
K取1.5.N=0.50
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-12-11 12:26:01 | 只看该作者
兄弟,你看看规范去,上面都有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-12-11 20:43:15 | 只看该作者
我们老师都讲过啊!哎!我也是新手le !
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-12-14 16:44:03 | 只看该作者
如果K=1.0    预计年雷击次数是0.34次/a

GB50057 附录上有计算公式,很简单的,这个网站也能下载计算软件“防雷工程计算程序”

电阻的测试,用测试值乘以季节系数就OK   具体可参照DL/T 475-2006 或GB/T 17949

一类防侧击(30米以上才需要防侧击,你那建筑才20,不用防侧击。)

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-12-22 16:33:18 | 只看该作者
N=k*Ng*Ae
N为建筑物预计雷击次数,K为校正系数,Ng为本地区雷击大地年平均密度,Ae为本建筑接收相同雷击次数的等效面积!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-12-27 15:46:41 | 只看该作者
厉害~~~喔还要好好学习~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-12-28 11:39:29 | 只看该作者
来了就要回复,回啥呢?看规范吧{:3_48:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2010-1-13 16:29:47 | 只看该作者
学习了。那些公式我看的头大