1. 测量接地电阻的目的主要是还是考虑变电站的安全问题,比如由接地电阻计算出最大接触电压和最大跨步电压不要超过限定值。
这种说法对不对?如果对的话,为何不直接测接触电压和跨步电压?
2. 测量接触电压和跨步电压的时候,不需要零点电位的参考极,这笔测接地电阻省事很多。因为测接地电阻很难的一个问题就是不容易找到作为参考的零点电势。
沙发
发表于 2009-11-22 11:49:14 | 只看该作者
我个人理解是这样的

接地电阻符合要求是前提,只有在接地电阻符合要求的情况下 再计算最大接触电压和最大跨步电压。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-11-22 21:31:53 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-12-13 14:57:11 | 只看该作者
我个人理解是这样的

接地电阻符合要求是前提,只有在接地电阻符合要求的情况下 再计算最大接触电压和最大 ...
雷鸣电闪 发表于 2009-11-22 11:49



    呵呵,跨步电压、接触电压与地网的接地电阻没有直接关系;
而且楼上所列公式只是中性点直接接地的情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-12-15 08:49:45 | 只看该作者
回答楼上的!

接触电压: 接地故障电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8m处与设
           备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离1.8m处两点建的电位差,称为接触电压差。
跨步电压:。。。。。。。。。。

   怎么能说和接地电阻无关呢?电阻越小,场强就小,电位差就小了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-12-15 08:53:20 | 只看该作者
回答楼上的!

接触电压: 接地故障电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8m处与设
           备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离1.8m处两点建的电位差,称为接触电压差。
跨步电压:。。。。。。。。。。

   怎么能说和接地电阻无关呢?电阻越小,场强就小,电位差就小了。



回答楼主的:  都知道接地电阻小了,在一定额电流流过时产生的电压差就小,0.5欧是
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-12-15 08:53:51 | 只看该作者
回答楼上的!

发表于 2009-12-15 08:58:53 | 只看该作者
回答楼上的!

发表于 2010-1-4 08:33:14 | 只看该作者
no