没搞过SPD设计,根据楼主给出的图纸简单谈谈,希望能抛砖引玉,共同讨论,不当之处还望指正。
1、设计思想问题:A图和B图设计思想是一致的,都采取了差模保护和共模保护两种方式。
2、942V电压是否过高的问题:GB50343中对于配电线路各种设备耐冲击过电压额定值给出了一个表,末端用电设备耐压值为2.5KV,需要特殊保护的设备耐压值为1.5KV,根据这个数值推断的话,942V并不算很高。
3、B图的25A熔断器和温度保险丝的问题:两者并不重复。如果压敏变性导致漏电流增大,SPD上会持续通过一个工频电流,这个工频电流小到不足以使熔断器动作,但因为是长时间持续性通过电流,压敏温度会不断升高,从而有可能引燃SPD,并烧毁其他设备,造成事故。添加一个温度保护以后,就可以解决这个问题。
4、压敏电阻的自毁问题:自毁分两种情况,开路和短路。大部分情况是开路损坏,但是一旦发生短路损坏,就必须有方法将SPD自动从线路上脱离,避免事故扩大,所以SPD要和熔断器配合使用。
5、结构问题:我倒是觉得A图设计更靠谱。B图上那个102/4A温度保险搞不懂是干什么用的,如果这个保险坏了,等于SPD没有接地,有点危险。 |
|