信息机房接地能不能与建筑物的防雷接地共用?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-10-21 09:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某单位信息机房接地要求小于0.5欧姆,做人工接地难与建筑物隔开3米距离,能否与建筑物的防雷接地连接,请大师们指教
沙发
发表于 2009-10-22 10:20:22 | 只看该作者
在地面下80公分下连接牢固,也可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-11-12 21:34:37 | 只看该作者
最好不要共地
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-11-13 13:15:09 | 只看该作者
看机房重要性,一般不要接为好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-12-24 15:48:21 | 只看该作者
除1类防雷建筑外提倡釆用共用地网,只是要注意连接点的位置.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-1-8 22:05:54 | 只看该作者
都是提倡共网的时代了```
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-1-9 22:07:36 | 只看该作者
最好不要共地
mygsw 发表于 2009-11-12 21:34



    不共地如何实现安全距离,规范要求两个独立的不同作用的地网的安全距离是25米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2010-1-9 22:09:31 | 只看该作者
采取常用的且合乎规范且安全的办法就是在两个地网的连接处加装个等电位连接器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2011-6-15 20:25:57 | 只看该作者
学习了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2011-6-25 23:42:31 | 只看该作者
GB343不就是信息系统的规范嘛。。。应该主要针对的就是你这种类型的
上面有一条就是说采用共地的,,阻值按系统要求的最小阻值确定。。