如何确定保护范围

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-8-25 13:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
45m长 38m宽  48m高 二类防雷建筑
请问如何用避雷针保护呢?
避雷针的安装高度超过了滚球半径45m,如何计算保护范围呢?
沙发
发表于 2009-8-25 14:00:54 | 只看该作者
建议安装避雷网格和避雷带。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2009-8-25 14:07:46 | 只看该作者
我是做的避雷网格和避雷带,因为屋顶上有几个设备,我做了避雷针保护。可是如何确定避雷针的保护范围呢?已经超出了45m的滚雷半径了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-8-25 14:12:01 | 只看该作者
既然做了避雷网格和避雷带,并做好接地,那么就可视屋顶为地面,避雷针高度从屋面开始算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2009-8-25 14:14:32 | 只看该作者
哦,知道啦,
原来屋顶可以当地面考虑啊。
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-8-25 18:35:51 | 只看该作者
拿屋面当地面是违反滚球法原则的,正确的做法是用CAD制图。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-8-26 08:57:15 | 只看该作者
楼上请仔细看GB50057-94(2000)《建筑物防雷设计规范》条文说明 第五章 接闪器的选择和布置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-8-27 10:21:53 | 只看该作者
滚球法是以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器(包括被利用作为接闪器的金属物),或只触及接闪器和地面(包括与大地接触并能承受雷击的金属物),而不触及需耍保护的部位时,则该部分就 得到接闪器的保护。

建筑物高度超出滚球半径时,以屋面做地面是有限定条件的,也就是屋面要足够长,能够拦截住滚球(即滚球同时触及了接闪器和地面),否则滚球会继续向下滚动,导致避雷针保护范围变小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-8-29 22:48:45 | 只看该作者
关于这个屋面当地面的问题,确实要仔细分析