一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根

五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。
此主题相关图片如下:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x

评分

1

查看全部评分

沙发
 楼主| 发表于 2009-7-29 15:42:53 | 只看该作者
.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
此主题相关图片如下:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2009-7-29 15:46:57 | 只看该作者
这些都是很基础的测量方式!要想测得准确,参考下列网址:
http://www.asp.cn/bbs/redirect.p ... o=lastpost#lastpost
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-7-30 08:33:19 | 只看该作者
已阅
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-7-30 17:13:33 | 只看该作者
我的表好像是10米黄和20米红的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-7-30 19:05:41 | 只看该作者
所使用的设备不同而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-7-30 22:39:23 | 只看该作者
设备不同而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-7-31 00:02:53 | 只看该作者
楼主讲的是摇表。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-7-31 00:04:01 | 只看该作者
不知跟测绝缘的那种还一样啊??
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-7-31 15:55:43 | 只看该作者
20---20---40M我记得都是这样。有点办法:老是老质量好。