不锈钢水箱的雷击隐患

[复制链接]
11
发表于 2009-8-11 16:47:38 | 只看该作者
水箱三米外设一独立避雷针,保护水箱不会被雷击到,如果水箱在避雷带的安全距离,就不用和避雷带做等电位连接。
柏树村 发表于 2009-8-11 11:11

为什么要在3M外?现在的水箱一般都有3M+,那么这一独立避雷针要多高才行?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2009-8-14 16:24:55 | 只看该作者
我觉得:
1、首先要使其接地,良好的接地是防雷的根本,何况水箱连着住户,水可是良好导体!
2、要对水箱进行加装避雷针保护,确保水箱不被雷击!如果水箱被雷击,即使良好接地,雷电流通过水箱里的水,也会对用户产生危害!
3、对住户进行宣传,有雷雨天气发生时,最好别用热水器、不要接触水管等!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2009-8-14 17:55:30 | 只看该作者
1:水箱是相对的屋面突出最高点有可能被雷击中。
2:水箱中的水不是纯净水,具有导电能力,也可以相对的看成是导体。
有可能会导致以下后果(自己想的不对的请大家指出来了,谢谢大家)
1:水箱被击中,大电流流过导体会发热。而水受热会气话。水箱内部气压增大。结果导致水箱爆炸!(呵呵 说的有点太严重了)
2:水能导电。电流会随水进入建筑物。最终由与水接触的金属管道进入大地。结果会使相对应的金属管道带电。(这个不知道说的对不对)
解决方案:
1:安装独立避雷针。确保水箱不会被雷击。
2:水箱与建筑物做等电位连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2009-8-18 07:43:31 | 只看该作者
一般来说,只需将突出屋面的金属物体与天面的防雷装置就近等电位连接就可以了(参看建筑物防雷设计规范的3.3.2条)
浩瀚 发表于 2009-7-31 18:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2009-9-19 11:25:44 | 只看该作者
由于不锈钢水箱本身是个封闭的金属物体,可以近似看做是一个法拉第笼体,雷电发生时,水箱内部的电位处处相等,电位差为零,没有电压,所以水箱内部的水不会出现电流流动。由于进入室内的整段水管是非金属管道(PPR塑料管)不导电,只有水管内部的水体可能导电。但是人在洗手时,一般都是穿着绝缘胶鞋站在室内高阻的瓷砖或水泥地板上拧开水龙头洗手,人体没有和地面直接接触,也就是说人体没有直接接触到低电位。在这种情况下,不知道人体部位与楼顶水箱内部的水体之间是否存在电位差(比如脚部与流出来的水体是否存在电位差),这正是长期困扰我的问题,希望专业人士能给与解答,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2009-9-19 23:23:26 | 只看该作者
杞人忧天而已,同意大胡子
回复 支持 反对

使用道具 举报