ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 永不在线
打印 上一主题 下一主题

变电站一次设备和二次设备有哪些?

[复制链接]
11
发表于 2009-7-21 10:17:24 | 只看该作者
有本书《发电厂及变电站的二次回路》,介绍的较为详细..
呵呵~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2009-7-21 10:19:49 | 只看该作者
本帖最后由 斯峰 于 2009-7-21 10:25 编辑

主要提到的都是二次设备...
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2009-7-21 10:50:02 | 只看该作者
最好能有结构图,实际设备的
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2009-7-21 11:34:47 | 只看该作者
最好能有结构图,实际设备的
永不在线 发表于 2009-7-21 10:50



主要的就是发电机的控制和信号电路图,以及发电机的保护电路图.....
小东西太多...
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2009-7-22 21:34:19 | 只看该作者
11# 斯峰 斯峰应该来个真人大自爆 让我们好好崇拜下
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2009-7-23 01:56:35 | 只看该作者
非防雷科班,半路出家......
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2009-7-23 01:58:15 | 只看该作者
呵呵~~~~~
本人现在电工都不是了,,证件到期了....
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2009-7-23 19:55:36 | 只看该作者
路过,顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2009-7-23 20:09:16 | 只看该作者
呵呵~~~~~
本人现在电工都不是了,,证件到期了....
斯峰 发表于 2009-7-23 01:58
当工程师就行了 那证不要也罢! 对了 有电工证有没有什么好处啊?工资会好点?
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2009-7-23 23:22:03 | 只看该作者
ICS:29.240.10 CCS:F29
广东电网公司企业标准


Q/GD001 1122.03-2007
《广东电网公司变电站二次系统防雷接地规范》

Specification for the grounding for lightning of secondary system of substations of Guangdong power grid








2007-01-15发布2007-01-15实施
广东电网公司 发 布




目次

I前言
1 适用范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 一般性规定
5 变电站二次系统接地与屏蔽
6 SPD配置原则
6.1 电源系统的防雷接地
6.2 信号系统的防雷接地
7 SPD的选型技术要求
7.1 电源系统SPD的选型技术要求
7.1.1 工作环境条件
7.1.2 整体要求
7.1.3 最大持续工作电压
7.1.4 限制电压
7.1.5 响应时间
7.1.6 着火危险性和热稳定性
7.1.7 泄漏电流
7.1.8 安装规范
7.2 信号系统SPD的选型技术要求
7.2.1 工作环境条件
7.2.2 整体要求
7.2.3 传输特性要求
7.2.4 安全性能
7.2.5 安装规范
8 试验
8.1试验种类
8.2性能试验
8.3 现场验收试验
8.4 定期检测
附录A雷电防护区划分
附录B竣工技术文件

前言

为加强并规范广东电网变电站二次系统的防雷接地工作,减少雷电对二次系统造成的危害,确保广东电网二次系统安全、稳定、可靠运行,特制定本规范。本规范由广东电网公司生产技术部提出、归口并解释。

本规范由下列人员起草:梁晓兵 胡巨 段新辉 赵永发 高新华 李光宇 李煜东 吴国沛 李清波 詹勤辉 杨泽斌 林乐彤 莫穗江 张喜平 邹国惠 郑佐暖 陈锦鹏 陈宏辉
审核:马辉 审定:林火华 批准:陈荣真

1 适用范围

1.1 本规范规定了广东电网公司变电站二次系统的防雷接地技术标准和管理要求。
1.2 本规范适用于广东电网公司新建、扩建和改造的变电站二次系统防雷接地工程。二次系统防雷接地工程的设计、施工、验收、维护均应参照本规范执行。
1.3 本规范不包括变电站建筑物、高压设备、线路的直接雷击防护,变电站的建筑物、天线及户外高压设备等的直接雷击防护措施参照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》执行。
1.4 本规范不包括二次系统中通信系统的防雷保护,通信系统的防护可参照YD/T 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》执行。
1.5 变电站二次系统防雷工作除应执行本规范的规定外,还应符合国家及电力行业现行有关标准和规范的规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而构成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,但鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

GB/T 2887-2000 电子计算机场地通用规范
GB50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范
GA173-2002 计算机信息系统防雷保安器
GBJ79-1985 工业企业通信接地设计规范
GB50057-94(2000版) 建筑物防雷设计规范
GB50174-1993 电子计算机机房设计规范
DL 548-1994 电力系统通信站防雷运行管理规程
YD/T 5098-2001 通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范
GB 18802.1-2002 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法
GB/T 18802.21-2004 低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)—性能要求和试验方法
YD/T 1235.1-2002 通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求
GB16895.22-2004 建筑物电气装置第5-53部分:电气设备的选择和安装 隔离、开关和控制设备 第534节:过电压保护电器

3 术语和定义

3.1 变电站二次系统指变电站内继电保护及安全自动装置、变电站自动化系统、GPS对时系统、通信系统、遥视系统、交直流电源系统等各种二次设备的总称。
3.2电涌保护器(Surge Protective Devices SPD)指通过限制瞬态过电压和泄放电涌电流来保护设备的一种装置,它至少包含有一个非线性元件。也称浪涌保护器。
3.3 电压限制型SPD(voltage limiting type SPD) 没有电涌时具有高阻抗,但是随着电涌电流和电压的上升,其阻抗将持续地减小的SPD。常用的非线性元件是:压敏电阻和抑制二极管。这类SPD有时也称作“箝位型SPD”。当出现电涌并达到或超过箝位值时,其阻抗将迅速地减少的SPD。
3.4 电压开关型SPD(voltage switching type SPD)在无电涌时呈高阻抗,有浪涌电压时能立即转变成低阻抗的SPD。电压开关型SPD常用的元件有:放电间隙、气体放电管、闸流管和三端双向可控硅开关元件。这类SPD有时也称作“短路型SPD”。
3.5 保护模式(modes of protection) SPD保护元件可以连接在相对相、相对地、相对中性线、中性线对地及其组合。这些连接方式称作保护模式。
3.6 退耦元件(decoupling elements) 在被保护线路中并联接入多级SPD时,如果开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度小于10m;限压型SPD之间的线路长度小于5m时,为实现多级SPD之间的能量配合,消除盲点,应在SPD之间的线路上串接适当的电阻或电感,这些电阻或电感元件称为退耦元件。
3.7 标称放电电流 (nominal discharge current In ) 流过SPD具有8/20μs波形的电流峰值,用于Ⅱ级试验的SPD分级以及Ⅰ级、Ⅱ级试验的SPD的预处理试验。
3.8 冲击电流(impulse current Iimp) 它由电流峰值和电荷量确定。其试验应根据动作负载试验的程序进行,用于Ⅰ级试验的SPD分类试验。
3.9 最大放电电流(冲击通流容量 maximum discharge current Imax) SPD不发生实质性破坏,每线或单模块对地,通过规定次数、规定波形的最大限度的电流峰值。最大放电电流一般不小于标称放电电流的2倍。
3.10 最大持续工作电压(maximum continuous operating voltage Uc)允许持久地施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压。其值等于额定电压。
3.11 限制电压(measured limiting voltage) 施加规定波形和幅值的冲击电压时,在SPD接线端子间测得的最大电压峰值。
3.12 插入损耗(insertion loss)由于在传输系统中插入一个SPD所引起的损耗。它是在SPD插入前传递到后面的系统部分的功率与SPD插入后传递到同一部分的功率之比。插入损耗通常用分贝(dB)来表示。
3.13 共用接地系统(common earthing system) 将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统。
3.14 等电位连接 (equipotential bonding)设备和装置外露可导电部分的电位基本相等的电气连接。
3.15 等电位连接网络(bonding network)由一个系统的诸外露导电部分(正常不带电)作等电位连接的导体所组成的网络。
3.16 等电位隔离用非线性器件将不宜直接接地的设备和公共地网进行等电位连接,需要泄流时设备和地网间处于暂态等电位,无电涌电压时设备和地网隔离。

4 一般性规定

4.1 变电站统一定义为强雷区(因变电站自带强电,很容易遭受雷击),变电站二次系统的雷电电磁脉冲防护(以下简称为防雷)应做到统筹规划、整体设计,从接地、屏蔽、均压、限幅及隔离五个方面来采取综合防护措施。
4.2 变电站二次系统雷电防护区的划分应符合GB 50343-2004的要求,根据雷电防护区的划分原则,变电站二次系统的防雷工作应减少直击雷(试验波形10/350μs)和雷电电磁脉冲(试验波形8/20μs)对二次系统造成的危害。
4.3 变电站二次系统的雷电电磁脉冲防护设计,应对各防护区SPD进行合理的设置和选型,其限制电压应小于该防护区内被保护设备的耐压,以达到保护设备的目的。
4.4 电源线路的防雷是变电站二次系统防雷的一个重要环节,应实施分级防护、逐级协调的原则。
4.5 变电站雷电电磁脉冲防护设计,必须对SPD进行合理选型。变电站内的电源SPD除第一级电源SPD可选用电压开关型和具有开关特性的组合型SPD外,其他的SPD应选用限压型和具有限压特性的组合型SPD。
4.6 变电站二次系统的雷电防护应遵循从加强设备自身抗雷电电磁干扰能力入手,以加装SPD防雷器件为补充的原则。二次系统设备抗雷电电磁干扰能力应满足相关国家及电力行业现行有关标准和规范的规定。

5 变电站二次系统接地与屏蔽

5.1 变电站二次系统应采用共用接地方式,接地电阻应满足R≤2000/I。
5.2 二次系统的所有屏柜内应设置专用的接地铜排,其截面不得小于100mm2,且屏内的接地铜排应就近用不小于100mm2铜导线接到二次接地铜排上。各种SPD的接地线就近引接至屏内的接地铜排。
5.3 所有屏柜内设备的金属外壳应可靠接地,屏(柜)的门等活动部分应与屏(柜)体良好连接。
5.4 变电站的二次线缆应采用屏蔽电缆,屏蔽层应在两端接地,其他剩余缆芯不允许出现两端接地情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-29 10:56

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表