ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3169|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

压敏电阻与气体放电管串联

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-6-30 22:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众位高手,小弟在电源的入口处并联有两个511的压敏电阻,还并有471压敏电阻与350v的气体放电管串联的支路,前一段时间471的压敏电阻起火,众位高手帮忙分析一下
沙发
发表于 2009-7-1 08:44:08 | 只看该作者
放电管导通时,两端电压很低,可将整个支路的残压看成降在压敏电阻上,即系统的最高运行电压认为降在压敏电阻上,容易引起设备烧毁。
参考http://www.asp.cn/bbs/redirect.p ... o=lastpost#lastpost
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-7-1 08:52:38 | 只看该作者
[quote]放电管导通时,两端电压很低,可将整个支路的残压看成降在压敏电阻上,即系统的最高运行电压认为降在压敏电阻上,容易引起设备烧

请教下,根据他给出来的数据,350V放电管残压多大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-7-1 08:57:49 | 只看该作者
偶这个就不懂了!你这方面是专家的嘛!你给大家说说!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2009-7-1 11:55:43 | 只看该作者
做过一些实验,当入口加上450V的电压时,测试漏电流(511支路和471的串联支路)没有发生变化,但是471有明显的热感,511没有。这是怎么回事
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-5 19:15

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表