ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5204|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

求助,防雷设施接地电阻越小,效果越好?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-6-18 18:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防雷设施接地电阻越小,效果越好

这道题是正确的还是错误的?在线等
沙发
发表于 2009-6-18 22:06:12 | 只看该作者
1# 烦人啊我曰
未必,一般所说的电阻是工频电阻,辐射型接地体长到一定程度后,冲击电阻就不会再下降,再延长就没有什么防雷意义了,但是工频电阻还会继续下降。
所以,“接地电阻越小,防雷效果越好”这句话是不对的。
当然,如果设计合理,一般情况下是如此。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-6-24 11:52:15 | 只看该作者
理论上分析是如此,但是防雷是系统工程,不能片面的为了追求那一点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-6-24 16:21:47 | 只看该作者
地板!
如果是用传统的理念来说这个是对的!但是我们经过长时间的研究发现这种说法是错误的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-6-30 20:01:50 | 只看该作者
地板!
如果是用传统的理念来说这个是对的!但是我们经过长时间的研究发现这种说法是错误的!
远征技术 发表于 2009-6-24 16:21

哦,是错误吗?我想你应该是深圳远征的吧!在长沙
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-6-30 20:03:51 | 只看该作者
小是一个概念题,要把接地的定义理解清楚!你可以从中找到你的正确答案!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-6-30 20:18:36 | 只看该作者
我是希望所有的业主单位都认可“接地电阻越小越好”的观点的!!!!
以后要是搞个机房防雷,勘察费就可以收个头十万,接个地网就可以收个百儿八十万,那防雷的春天就到了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-6-30 20:30:35 | 只看该作者
呵,做防雷工程的都希望如此
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-7-7 17:08:14 | 只看该作者
我认为接地电阻越小越好,泄流效果也好,它是防雷工程一个重要的支撑点。也是它把雷电流安全的泄放到大地
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2010-7-20 16:35:08 | 只看该作者
并不是越小越好,小了有时还有害,2008年我针对这个问题,在《中国防雷》有篇论文,具体哪期不记得了,下次告诉你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-2 17:52

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.