ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7052|回复: 25
打印 上一主题 下一主题

当接地电阻不达标,可否与供水管道连接实现要求电阻?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-6-17 10:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zht1227 于 2009-6-17 11:57 编辑

接地电阻7欧 供水管道0.4欧 由于地理位置及费用问题 不可能再降低接地电阻 可否与供水管道连接?实现小于4欧的目的 另外机房弱电接地 单独接地也不道标可否通过圆钢连接到 与供水管道相接的那个单独接地电阻 2个单独接地 相距60米? 还有强弱电共接地是不是要在各系统汇聚到各自等电位箱上 再实现共接地  谢谢
望各位朋友针对我的问题 点对点回答 承谢了 本人愚钝知识欠缺  非点炮不响的  再谢谢了
沙发
 楼主| 发表于 2009-6-17 10:21:45 | 只看该作者
本帖最后由 zht1227 于 2009-6-17 10:50 编辑

补充:各强弱电系统都已经加装了SPD  之说以补充是疑惑 :是不是装了防雷器 就算强电系统有感应 也不会对弱电系统产生影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-6-17 10:36:10 | 只看该作者
呵!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2009-6-17 10:48:41 | 只看该作者
大哥 回答问题要严谨  可以还是不可以啊  急煞寡人了 3# liyangao712
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-6-17 11:14:48 | 只看该作者
第一:4欧降到7欧不是很难,地方小可以采用长垂直接地极,你也可以接水管;

第二:单独接地就是说独立接地,为什么会出现两个单独接地?

第三:关于长弱电接地只要接地及综合布线满足要求就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2009-6-17 11:55:27 | 只看该作者
一  你的意思就是说 接水管没问题了  他们说那样的话可能会使得水管带电
二   一个是配电室接地   一个是机房监控、报警接地  2个地大概有60米远   也就是我的疑惑 强弱共接地可以吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-6-17 13:27:16 | 只看该作者
自己理解吧!仁者见仁,智者见智!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-6-20 11:39:35 | 只看该作者
我个人认为可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-6-20 14:06:47 | 只看该作者
最简单的回答:可以
但千万不要接什么煤气管啊油罐啊哈.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-6-20 15:53:12 | 只看该作者
不要简单的说可以好不好??
水管是否做了等电位?没做等电位话,估计就不OK了~~