ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 9990|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

各类电器接地电阻容许值一览表

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-1-14 17:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

家电   ≤10Ω

大接地短路电流系统   ≤0.5Ω   (短路电流大于500A)

小接地短路电流系统   ≤10Ω   (短路电流小于500A)

大变压器或发电机工作接地   ≤4Ω    (容量大于100KVA)

小变压器或发电机工作接地   ≤10Ω    (容量小于100KVA)

零线重复接地   ≤10Ω   容量小于100KV,若不少于三处可≤30Ω

进户线绝缘子脚接地   ≤30Ω   指低电压

电气设备保护接地   ≤4Ω    不带电的金属部分

电气设备保护接地   ≤10Ω   引入线装有25安以下保险丝

独立避雷针接地   ≤10Ω   个别≤30Ω

工业电子设备保护接地   ≤10Ω   包括X光机

烟窗防雷接地   ≤30Ω   包括水塔、粮仓

注:此表时间找不到,数据可能已有改变,仅做参考

沙发
发表于 2003-1-15 10:04:00 | 只看该作者
好!

(京剧式叫好)

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-1-15 11:19:00 | 只看该作者
下面引用由asp2003/01/15 10:04am 发表的内容:
好!
(京剧式叫好)

哇…哈哈哈哈………
(京剧式大笑)。。。得意中。。。

PS:马雷:http://lrdz.51.net/zl/dqjd.htm

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-1-20 10:54:00 | 只看该作者
广播电视系统电气设备保护接地(独立接地)   ≤4Ω    

广播电视系统电气设备保护接地(联合接地)   ≤1Ω  

广播电视系统电气设备保护接地(高山接地)   ≤10Ω    

电信电讯系统电气设备保护接地(独立接地)   ≤4Ω  

电信电讯系统电气设备保护接地(联合接地)   ≤2Ω  

电信电讯系统电气设备保护接地(高山接地)   ≤10Ω  

其他如石油、化工、军事系统可参照此二系统。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-1-20 14:33:00 | 只看该作者
胳膊好了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-1-29 16:32:00 | 只看该作者
下面引用由马雷2003/01/23 02:41pm 发表的内容:
老平:可有出处?

广电有本行业内部的电气安装要求,你没见到?
随便找一电视台问问就行,绝对没错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-2-8 11:55:00 | 只看该作者
唉,还是综合接地好了,对地球而言,你们这叫螨虫!

呵呵,那天抹点什么护肤爽的,就...

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-2-10 15:01:00 | 只看该作者
调度电话站(直流)15Ω交流10Ω
程控交换机 5Ω
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-2-10 15:07:00 | 只看该作者
下面引用由sundy2003/01/14 05:50pm 发表的内容:

...

独立避雷针接地   ≤10Ω   个别≤30Ω
不是个别是对三类防雷建筑物,的为30Ω

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-2-11 12:21:00 | 只看该作者
呵呵……
现在改标准了,新的马上就出来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 15:10

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表