发表于 2009-6-11 18:37:56 | 只看该作者
哥们的意思是:铁塔遭直击雷时,雷电流对SPD或电源箱的影响?
只要铁塔R符合要求,雷电流绝大部分沿塔铁架入地,不会影响到电源箱的。
8# ljjcxy
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
 楼主| 发表于 2009-6-12 09:22:14 | 只看该作者
怕影响到避雷器啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2009-6-12 14:56:06 | 只看该作者
怕影响到避雷器啊
ljjcxy 发表于 2009-6-12 09:22

哈哈,有意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2009-6-15 01:20:44 | 只看该作者
xigema01
--------------你是塔本身做引下线吗??如果是就不能,强弱分离,共地不共点~~

我敢肯定的说,你被老马忽悠过了.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2009-6-15 01:34:03 | 只看该作者
关于250M铁塔防雷的问题.....
一:电源线路走线问题:所有的线路全部布置在塔的中间(三角形的中心点位置),作为250米的铁塔随时有被击闪的可能,由于在泻放的时候,具有热缚效应,所以,如果把铁塔看成整体的金属,那么其表面的雷电流要比中间的大的多,其感应几率也大的多.......如果是三相供电最好考虑用三相五线制.
二:防雷箱的选型问题...参照GB50057,该塔整体在LPZ0A  LPZ0B,其安装在LPZ0B区与LPZ1区交界处并且通流量满足GB50343中第5.4.1-2中规定的电源避雷器,但是在这里,最好是用火花间隙的,才可以满足理论上10/350US的波形!!!其在电路做,全部并联安装防雷产品,增加其最大通流.所有地线接在塔上,塔的地阻在4欧下!!!如果不够,请增加环行地网....
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2009-6-15 10:47:39 | 只看该作者
关于250M铁塔防雷的问题.....
一:电源线路走线问题:所有的线路全部布置在塔的中间(三角形的中心点位置),作为250米的铁塔随时有被击闪的可能,由于在泻放的时候,具有热缚效应,所以,如果把铁塔看成整体的金属,那么其表 ...
海儿 发表于 2009-6-15 01:34


最好是一体化的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2009-6-16 08:52:02 | 只看该作者
xigema01
--------------你是塔本身做引下线吗??如果是就不能,强弱分离,共地不共点~~

我敢肯定的说,你被老马忽悠过了.......
海儿 发表于 2009-6-15 01:20
大哥,按照您的意思是说SPD的接地线是可以直接接在直击雷的引下线上?????
你说的是这意思不???
不怕被雷劈了???
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2009-7-3 15:17:27 | 只看该作者
可以利用塔体本身做接地点的,可能塔体上有若干个设备单元需要保护,只要把这个单元做成一个小的等电位连接系统,采用单点接地的方式,电源防雷器的接地是可以和信号防雷器的接地接在一起的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2009-7-7 14:43:43 | 只看该作者
如果是我做我肯定不敢直接接铁塔上
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2009-7-11 12:48:08 | 只看该作者
塔不做均压么,为什么不能接到塔上?
回复 支持 反对