ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4890|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

各位高手指教SPD安装计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-6-4 13:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

  
根据这个公司,电感强度和线径没有关系吗?如果没有的话那么4*40的扁铜和6平方线缆就一样了。


这个输出地线也是使用这种接法,和扩大线径有什么区别啊?输入这种接法好理解,但是输出确实不明白

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2009-6-4 13:32:12 | 只看该作者
有时候接线长是没办法的;只能在设备端另装一级低残压的SPD
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2009-6-4 13:36:45 | 只看该作者
1# sdspd
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2009-6-4 13:37:07 | 只看该作者
1# sdspd

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2009-6-4 13:37:50 | 只看该作者
本帖最后由 sdspd 于 2009-6-4 13:41 编辑

4# sdspd
比较一下这两幅涂有什么区别啊?如果2楼的计算方法正确的话 为什么,这个地方又有所不同。难道是用凯文连接法后,输出地线的长度就可以忽略不计了吗?那我们可以这么理解   凯文连接法相线的长度为0不就可以了吗。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-6-4 16:01:19 | 只看该作者
受益匪浅!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-6-4 16:21:17 | 只看该作者
这只是理论分析而已,把你的理论结果去室验室测一下就知道了~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-6-4 17:24:22 | 只看该作者
受益匪浅!
morigejihu 发表于 2009-6-4 16:01



公式没有错,推导有误~!U=IR+Ldi/dt
di是必须用积分求解!错也是错在这一步
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2009-6-5 15:02:41 | 只看该作者
接地线缆上感应的电压 电涌保护器的残压大吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-6-5 17:12:32 | 只看该作者
不考虑电线径的阻抗时,电感压降的公式为:UL=L×(di/dt),

i为流过SPD的雷电电流,t为对应的雷电流波头时间。

di取值问题,你能取20KA吗?dt能取8us吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 14:39

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表