发表于 2009-5-26 11:05:05 | 只看该作者
“由于雷击时相邻两地网之间存在电位差,为防止地网之间因电位差而产生的地电位反击进而损坏设备的现象发生,因此,当相邻两地网之间的距离小于20米时,应将相邻的两地网进行等电位连接,科比特根据多年的实际施工经验,研制出防反击防雷箱,用于相邻两地网之间的等电位连接,以有效抑制地电位反击现象的发生。” 科比特笨笨 发表于 2009-5-19 09:11
丫的科比特,太可恶了 俺好想也跟过来批批,但我发现,没法批。俺只会批错误,可这连错误都算不上~
回复 支持 反对

使用道具 举报

52
发表于 2009-5-26 11:34:35 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

53
发表于 2009-5-26 20:53:35 | 只看该作者
35# 西山一狐 谢谢狐狸大叔了!!!(之前楼主教育我要叫大叔···) 我对于这个的理解是,共同用间隙连接,电压升高后共同导通接地··不知道理解的正确不哦~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

54
发表于 2009-5-27 10:43:03 | 只看该作者
[quote] 35# 西山一狐  



谢谢狐狸大叔了!!!(之前楼主教育我要叫大叔···)



不是楼主教育的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

55
发表于 2009-5-27 15:07:48 | 只看该作者
难道科比特是因为内讧 被曝光黑幕??汗··我们以前做工程还用过科比特的产品、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

56
发表于 2009-5-27 15:12:38 | 只看该作者
哎~~~~~我才刚入行没多久,太让我失望了。

还好我们公司没做这些脑残东西,否则真没脸混。
回复 支持 反对

使用道具 举报

57
发表于 2009-5-27 15:35:15 | 只看该作者
无言,去打酱油了
回复 支持 反对

使用道具 举报

58
发表于 2009-5-27 15:35:34 | 只看该作者
一个人最大的破产是绝望,最大的资产是希望。
回复 支持 反对

使用道具 举报

59
发表于 2009-5-27 16:42:04 | 只看该作者
路过,了解一下!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

60
发表于 2009-5-27 22:59:19 | 只看该作者
一直在关注KBT的事情,在此,不是不愿意说什么,只是感觉自己没这方面的知识来说些什么,于是,我把自己电脑的资料翻出来找了些来看,于是,便有了自己对于等电位的理解。谢谢论坛,谢谢疯子,让我们可以去求解的问题。
以下是我摘抄的文字,如有不足,请大家补齐,以供大家共同学习进步。
等电位联结的定义有以下几种,但都是强调有可能带电伤人或物的导电体被联结并和大地电位相等的连接就叫等电位连接。
美国国家电气法规对等电位连接所下的定义是:“将各金属体做永久的连接以形成导电通路,它应保证电气的连续导通性并将预期可能加于其上的电流安全导走。”
GB50057-94对等电位连接定义 “将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。”
GB50343-2004 定义 “设备和外漏可导电部分的电位基本相等的电气连接。”
GB50054-95定义 “使各外露导体可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的电气连接。”

那么,在这些标准规范中对于等电位联结又是如何要求的呢?

在国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000中第6.3.4条要求如下:
对各类防雷建筑物,各种连接导体的截面不应小于表6.3.4的规定要求等电位联结线和等电位联结端子板的选用宜采用铜质材料,截面不应小于 50mm2。

在国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》02D501-2中要求如下:

等电位联结的分类及其联结的导电部分
  (1)总等电位联结(MEB)
  总等电位联结的作用在于降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害,它应通过进线配电箱近旁的总等电位联结端子板(接地母排)将下列导电部分互相连通;进线配电箱的PE(PEN)母排;公用设施的金属管道,如上、下水、热力、煤气等管道;如果可能,应包括建筑物金属结构;如果做了人工接地,也包括其接地极引线。
  (2)辅助等电位联结(SEB)
  将两导电部分用导线直接作等电位联结,使故障接触电压降至接触电压限值以下,称作辅助等电位联结。
  (3)局部等电位联结(LEB)
  当需在一局部场所范围内作多个辅助等电位联结时,可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通,以简便地实现该局部范围内的多个辅助等电位联结,被称作局部等电位联结:PE母线或PE干线。

在国家电力标准规范《交流电气装置的接地》DL/T 621—1997中第8.5条要求如下:

8.5  等电位联结接线
8.5.1  等电位联结主母线的最小截面应不小于装置最大保护线截面的一半,并不应小于6mm2。当采用铜线时,其截面不宜大于25mm2。当采用其他金属时,则其截面应承载与之相当的载流量。
8.5.2  连接二个外露导电部分的辅助等电位联结线,其截面不应小于接至该二个外露导电部分的较小保护线的截面。连接外露导电部分与装置外导电部分的辅助等电位联结线,其截面不应小于相应保护线截面的一半。

在国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343—2004中第6.4条要求如下:

6.4 等电位接地端子板(等电位连接带)
6.4.1 在直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)的界面处应安装等电位接地端子板,材料规格应符合设计要求,并应与接地装置连接。
6.4.2 钢筋混凝土建筑物宜在电子信息系统机房第一防护区(LPZ1)与第二防护区(LPZ2)界面处预埋与房屋结构内主钢筋相连的等电位接地端子板。并应符合下列规定:
1 机房采用S 型等电位连接网络时,宜使用截面积不小于50mm2的铜排作为单点连接的接地基准点(ERP)。
2 机房采用M 型等电位连接网络时,宜使用截面积不小于50mm2 的铜带在防静电活动地板下构成铜带接地网格。
6.4.3 砖混结构建筑物,宜在其四周埋设环形接地装置作为总等电位连接带,构成共用接地系统。
电子信息设备机房宜采用截面积不小于50mm2的铜带安装局部等电位连接带,并采用截面积不小于35mm2的绝缘铜芯导线穿钢管,与总等电位连接带相连。
6.4.4 等电位连接网络的连接宜采用焊接、熔接或压接。连接导体与等电位接地端子板之间应采用螺栓连接,连接处应进行热搪锡处理。
6.4.5 等电位连接导线应使用具有黄绿相间色标的铜质绝缘导线。
6.4.6 对于暗敷的等电位连接导线及其连接处,应作隐蔽记录,并在竣工图上注明其实际部位走向。
6.4.7 等电位连接带表面应无毛刺、明显伤痕、残余焊渣,安装应平整端正、连接牢固,绝缘导线的绝缘层无老化龟裂现象。

在国家通信行业标准《移动通信基站防雷与接地设计规范》中第4.4条要求如下:
4.4 接地汇集线
4.4.1 接地汇集线一般设计成环形或排状,材料为铜材,截面积不应小于120mm 2,也可采用相同电阻值的镀锌扁钢。
4.4.2 机房内的接地汇集线可安装在地槽内、墙面或走线架上。

以上是国家标准规范对等电位连接带施工安装的要求,由此可见,标准规范中并无对等电位连接带贴墙面施工安装时需要加装绝缘子。
回复 支持 反对