ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: crazy
打印 上一主题 下一主题

[工程图片] 我电脑怎么会有防雷工程的图片的?

  [复制链接]
21
发表于 2009-8-12 16:06:04 | 只看该作者
这个工程我知道。
通天雷神 发表于 2009-7-23 23:56
知道就介绍一下呗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2009-8-12 18:00:30 | 只看该作者
铁路的要求不一样,有很多地方比一类建筑物的要求都要高。。。。
zglike 发表于 2009-7-3 18:42

是的,是铁路的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2009-8-26 11:48:10 | 只看该作者
原来见过有些大楼顶上面有这些东东,不知道是干什么用哦,现在终于明白具体
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2009-9-1 06:30:06 | 只看该作者
根据经验,此为铁路信号楼防雷,屋面网格为3×3m,室内没构成均压环,姑且叫汇聚地线,看环境应该是南方的,看散热层铺得多高,怕热呀~!!!像铁路上应该是不准使用避雷针的,怕接闪引起雷击,至于屋面的太阳能热水器,不是看见一个无线铁塔?避雷带与网格再与引下线相连,屋面都成地了,地塔再怎么也能保护热水器啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2009-9-1 21:33:10 | 只看该作者
箱体暗装更美观
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2009-9-20 11:36:07 | 只看该作者
好贴,这下我的问题解决了
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2009-9-28 15:33:11 | 只看该作者
机房在顶楼?
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2009-10-22 17:15:11 | 只看该作者
人民币呗!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2009-10-24 22:03:57 | 只看该作者
看来是第一类防雷建筑呀?避雷网和避雷带结合使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2009-11-26 23:42:32 | 只看该作者
依据铁标规范做的,网格是3*3,引下线不允许有断接卡了.
回复 支持 反对