ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: XOZONG520
打印 上一主题 下一主题

通天雷神进来看下

[复制链接]
11
发表于 2009-4-14 14:36:00 | 只看该作者
原帖由 雷鸣电闪 于 2009-4-14 10:30:00 发表 能给个QQ不?有些问题想请教!
谈不上请教,可以一起讨论一下598442830
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2009-4-14 15:14:00 | 只看该作者

谢谢!!!!灰常的感谢!!!!!

原帖由 通天雷神 于 2009-4-14 11:30:00 发表 算了和你直说吧。 避雷针、架空避雷线的保护范围是用:电气-几何模型靠数学计算来确定的。 安装与建筑物上的避雷带的保护范围是用:几何模型靠几何制图来确定的。 于是,这两个根本就不是一个玩意。你要拿鸡画鸭子,还嫌鸭子嘴尖。我也没有办法啊。 另,你可仔细看GB50057附录四:滚球法确定接闪器的保护范围DE 第7条。 最后再说一句。GB50057里面的这个附录本身就是有问题的。
谢谢!!!!!灰常的感谢!!!!!解释的很详细。。。我明白了!被防雷检测中心的忽悠了一下。。。原来我还是不适合做技术。。。不敢坚持自己的意见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2009-4-14 15:37:00 | 只看该作者

回复 10# 通天雷神 的帖子

那暗敷避雷带怎样用滚球滚呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2009-4-14 16:14:00 | 只看该作者
最头疼这些标准啊什么的,又不能不看~~~~~早知道不做防雷了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2009-4-14 18:26:00 | 只看该作者
:Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2009-4-15 11:03:00 | 只看该作者
好帖,好人!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2009-4-15 13:20:00 | 只看该作者
人家通天不是好人,是神!
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2009-4-15 18:59:00 | 只看该作者

回复 10# 通天雷神 的帖子

避雷带一般是设置在屋角、屋脊、屋檐和檐角等 易受雷击的部位,起接闪、初级屏蔽的作用。 高度大于150MM,而女儿墙宽为240MM 避雷带可看作由若干避雷短针组成, 结合几何模型并套用现行单根避雷针保护范围公式, 女儿墙是在其保护范围内的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册