ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1399|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

高手请指教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-4-9 14:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
土壤电阻率测试表
序号点号探针间距(m)仪表读数(Ω)土壤电阻率(Ωm)
1BK021110690.8
3581092.7
5381193.2
2BK041158992.24
3891676.76
5581821.2
3BK12198615.44
3571073.88
5361130.4
4BK0512101318.8
31122110.08
5702198
5BK07171445.88
343.5819.54
5321004.8
上表是广东核力工程勘察院,220KV变电站岩土工程勘察报告中的土壤电阻率情况。 我有几点疑惑:第1:在同一个点上为什么1m跟5m的土壤电阻率相差这么大? 为什么? 第2:勘察报告中的土壤电阻率的可信度有多大? 第3:根据其土壤电阻率怎样科学的取值?取多大?有没有计算公式?
沙发
发表于 2009-4-10 08:54:00 | 只看该作者

回复 1# liyangao712 的帖子

“在同一个点上为什么1m跟5m的土壤电阻率相差这么大? 为什么?”这很正常,电阻率上高下低的典型现象。需要说明的是,表中给出的是视电阻率,是综合值,而非就1m与5m处的电阻率,电阻率分层状况还得具体分析。 “勘察报告中的土壤电阻率的可信度有多大?”这个问题得问设计院,问问他们是测出来的还是瞎编出来的,如果不是瞎编出来的,那么应该都是可信的,呵呵 “根据其土壤电阻率怎样科学的取值?取多大?有没有计算公式? ”这个说来话长,http://www.asp.cn/bbs/showtopic-18558.aspx 有我跟雷神的讨论,可作为参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-21 06:05

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表