ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5042|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

关于变电站浪涌保护器安装工的一点想法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-4-2 11:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位同仁: 变电站浪涌保护器的安装,根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004第6.5.1规定:“各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不宜超过0.5m.”,在变电站SPD(电源)安装时90%是不能满足要求的,其中60%的SPD连接导线会超过1.5米,试问这种SPD的安装对设备的保护作用有多大? 达不到要求时的改进方法: 1、加装接地汇流排,后用BVR25mm2铜缆线引入到屏柜汇流排上; 2、加到接地线的线径,其线径比配电线线径大一个型号(第一级除外)。 3、个人想的只有这些,各位同仁可以批评指正,在改进方法中还有何高见,望指导。
沙发
发表于 2009-4-20 17:46:29 | 只看该作者
我认为只要加大地线的线径就可以了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-4-20 21:20:03 | 只看该作者
对于雷电流这种突变电流,仅仅加大线径效果是不明显的,线路感抗远大于阻抗
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-6-24 15:32:43 | 只看该作者
:“各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直, 其长度不宜超过0.5m.”
避雷器上端的相线和零线基本可以做到,但是,地线很少能做到的。除非电源是三相五线的,直接接配电柜的地线。对此种情况,我觉得  沙发   的说法是有效的。  地板   说的有点深了,希望能阐述一下,让我们这些新人也学习学习。
个人意见,请大家多指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-6-25 15:31:44 | 只看该作者
对EMC这方面也是个内行啊!随后如果有什么问题,也可以随时和我这边联系,技术交流下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2011-6-21 17:35:28 | 只看该作者
希望2楼能详细的说一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2011-6-29 10:17:27 | 只看该作者
本帖最后由 mikelt 于 2011-6-29 10:18 编辑

其实规范上说的很好做到,但能做到就不一定是最好的。(对整个系统的使用维护方面)
1.使用凯文接线避免了引线过长的问题。
2.在地线处增加接地铜牌,可减小接地线的长度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2011-6-30 09:27:13 | 只看该作者
楼上高手说的很好,能把凯文接线的具体方法说明下不
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2011-6-30 11:00:00 | 只看该作者
您好:
      您做过变电站的防雷吗? 在地网的设计中,垂直接地极采用的是深井的办法吗?
     采用深井,在计算深井中钢管的接地电阻时是怎样计算的呢?
    能指点下吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-4 01:23

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表