你的测量有问题啊,土壤电阻率低于30Ωm的几乎不太容易找得着这种地方,不过做个4欧的地网真的那么难吗?地网位置难不成你都找的全岩石地方?如果临时地网无法解决你的问题,最好的办法就是搞个泄流坑,挖长宽高3米的坑,采用1.5米的角钢打入坑底四角和四边中间位置,采用50扁钢连接成网状,测试接地电阻,如果达不到,在坑底中间位置再焊接一块50钢板,坑1.5米高处再水平方向向四边打入几根角钢,在1.5米处平面再用扁钢连接成网状,连接上下层网格,测试,如果还不到,加降阻剂加水,回填低电阻率土壤,这还不到4欧,你找我索赔!!
你不要去想什么屏蔽啊什么什么的,我们曾做一个放射设备,要求0.5欧的接地,可施工面积不到4平方米,采用的方法就是在这个面积内做了几个角度的二三十米的深井接地,这屏蔽你来算吧,工程结果不是算出来的。
说起计算,电力院的计算我们就不要说参考些什么了,接地厂商都明白是什么事,要佩服的还是长江委的高手们,从我们测试的几个长江委设计的工程的值来看(一般一个电站的接地电阻测试要分三期),人家的确是有计算出工程到了那种进度接地电阻是什么值的能力。
该笑话的不是那些摆笑话的人,如果我要写个论文搞个方案都可以在论坛里找着学术研究报告那才是笑话 |
|