原帖由 又见星空 于 2009-4-15 9:21:00 发表 我可不认可短垂直接地体没什么明显效果的说法。
原帖由 又见星空 于 2009-4-15 9:21:00 发表 在地网边沿的垂直接地体的效果是非常明显的,这可以从众多工程实践证明。
原帖由 又见星空 于 2009-4-15 9:21:00 发表 接地产品厂商也有很多经典计算方式证明垂直接地极的作用。
才从工地上回来,一个变电站的改造,原设计0.8欧,原施工到1.2欧,我们采用的改造方案就是在地网边沿加1.5的垂直接地极,今天上午做完的,测试下来0.72,达到设计要求。 又见星空 发表于 2009-4-17 20:39