ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 14971188
打印 上一主题 下一主题

今天有幸拆开了一个优化避雷针 (有一些问题不明白)

[复制链接]
21
发表于 2009-4-22 07:52:48 | 只看该作者
装针总不不装好
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2009-4-22 13:42:55 | 只看该作者
老拿稳态的东西衡量暂态的东西。 大电流 小电压 小电流 大电压 这是目前人工试验能模拟出来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2009-5-4 17:11:37 | 只看该作者
你错了,提前避雷针 是引雷针不错 具体他的原理你去了解过吗 不管他原理对不对,你至少去了解下,不知道就乱评论
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2009-5-26 16:53:16 | 只看该作者
雷电流是电流源,怎么限流?
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2009-5-26 16:54:14 | 只看该作者
按照这样的理论是不是吧接地电阻做大点,那电流的变化率也就减小了呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2009-5-26 16:56:54 | 只看该作者
7# sdspd 直接加大接地电阻得了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2009-5-26 17:10:05 | 只看该作者
我不是做广告的,感觉还是有点用的 先说国外提前放电的,我3年前在一个高尔夫球场装了6只提前放电的,这几年那的打雷没有那么响了 lovintcm 发表于 2009-3-20 14:31
个人观点:第一:雷击是概率事件,可能前几年,雷击主要是高尔夫球场,这两年去别的地方了! 第二:你讲的能说明什么呢?是想说提前避雷针好,还是这几年雷没有寻么响,有必然的关系吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2009-6-2 16:04:09 | 只看该作者
优化,概念吧,针就是一根钢棒棒了,客户喜欢优化你就说你的针是优化的
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2009-6-7 14:27:25 | 只看该作者
所谓优限流,根来玩得就是概念,个人觉得提前放电在理论是可以做到提前释放正电荷去中和周边雷云的负电荷,从而来减弱雷云能量,以减小雷击概率或次数。从上海防雷产品测试中心、武高所对提前放电避雷针与普通避雷做平板模拟雷云做放电试验比较得出,均可较普通避雷针提前截断时间15微秒~100微秒(视产品性能不等。)
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2009-6-7 16:07:49 | 只看该作者
如果雷电是电流源,那么限流就不起作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册